カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2018)平成30年度 A問題問4
問題画像
1 / 1 問目

解説

原子力発電所の蒸気タービンでは、火力発電所よりも低温・低圧の蒸気を使用します。そのため、**蒸気中の湿分への対策**と、**同じ出力を得るために多量の蒸気を流す構造**が重要になります。 ### (ア)湿分 高圧タービンで蒸気が膨張して仕事をすると、蒸気の一部が凝縮して水滴になります。この水滴を含む状態が湿り蒸気です。 水滴はタービン翼に衝突して、侵食(エロージョン)を引き起こします。このため、高圧タービンの排気を湿分分離器に送り、水滴を除去してから低圧タービンへ送ります。分離する対象は空気ではありません。 したがって、(ア)は **湿分** です。 ### (イ)飽和蒸気、(ウ)低く 我が国の原子力発電所で用いられる軽水炉では、原子炉又は蒸気発生器で発生した、ほぼ飽和状態の蒸気を高圧タービンに送ります。一方、汽力発電を行う火力発電所では、高温・高圧の過熱蒸気を用います。 原子力発電所のタービン入口蒸気は、火力発電所に比べて圧力・温度ともに低く、熱を仕事に変える熱効率も低くなります。なお、「飽和蒸気なら常に過熱蒸気より低圧」という意味ではなく、ここでは両発電方式で実際に用いられる蒸気条件を比較しています。 したがって、(イ)は **飽和蒸気**、(ウ)は **低く** です。 ### (エ)多い タービン出力は、蒸気の質量流量と、蒸気単位質量当たりに取り出せる仕事の積で表せます。 \[ P_t=\dot{m}w_t \] ここで、\(P_t\) はタービン出力、\(\dot{m}\) は蒸気の質量流量、\(w_t\) は単位質量当たりのタービン仕事です。 原子力発電所では蒸気条件が低温・低圧で、火力発電所よりも蒸気単位質量当たりに取り出せる仕事が小さくなります。このため、同じ出力を得るには、より多くの蒸気を流す必要があります。 したがって、(エ)は **多い** です。 ### (オ)1500又は1800 min⁻¹ 多量の蒸気を流す低圧タービンでは、排気側の流路面積を大きくするために長大な最終段翼を使用します。ただし、翼が長くなると翼先端の回転半径が大きくなり、同じ回転速度でも翼先端周速度が高くなります。 翼先端半径を \(r\)、毎分の回転数を \(n\) とすると、翼先端周速度 \(u\) は \[ u=\frac{2\pi r n}{60} \] です。水滴による侵食を抑えるため、回転速度を低くして翼先端周速度を抑えます。我が国の大型原子力発電用タービンでは、4極の同期発電機に対応する回転速度を用います。 同期速度は、周波数を \(f\)、極数を \(p\) として \[ n_s=\frac{120f}{p} \] であり、4極では50 Hzで \(1500\,\mathrm{min^{-1}}\)、60 Hzで \(1800\,\mathrm{min^{-1}}\) となります。 したがって、(オ)は **1500 min⁻¹又は1800 min⁻¹** です。 以上より、空欄に当てはまる正しい組合せは **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。