第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2018)平成30年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

### 判断のポイント 変圧器巻線の**絶縁抵抗測定と誘電正接測定は、巻線の絶縁状態を調べるための試験**です。鉄心材料の経年劣化を把握することが主目的ではありません。したがって、(4)の「鉄心材料の経年劣化」という記述が誤りです。 - **絶縁抵抗測定**:巻線と大地間、巻線相互間などに直流電圧を加え、漏れ電流から絶縁抵抗を求めます。絶縁物の吸湿、汚損、劣化などによる絶縁抵抗の低下を調べます。 - **誘電正接測定**:交流電圧を加えたときの誘電正接 \(\tan\delta\) を測定します。これは絶縁物の誘電損失の程度を表す指標であり、吸湿や劣化などによる絶縁状態の変化を調べるために用います。 (4)を正しく表すなら、「変圧器巻線の絶縁抵抗測定と誘電正接測定は、巻線の絶縁状態を把握することを主な目的として実施される」となります。 ### 他の選択肢の確認 - **(1)予防保全**:故障が起こる前に点検・診断・補修などを行い、運転の維持と事故の防止を図るものです。記述は正しいです。 - **(2)油中ガス分析**:内部の過熱や放電によって絶縁油や絶縁紙が分解すると、ガスが発生します。油中に溶けたガスの種類や量を分析することで、内部異常の診断に役立てられます。 - **(3)部分放電測定**:部分放電は、絶縁物の一部で生じる局所的な放電です。絶縁劣化の兆候となり、繰り返されることで絶縁破壊につながる場合があるため、異常診断に用いられます。 - **(5)漏油の検出**:ガスケットが経年劣化すると、密封性が低下して漏油が生じることがあります。目視による油のにじみなどの確認に加え、油面計による油面低下の確認も活用されます。 したがって、誤っているものは **(4)** です。