### 1. 変圧比と線電流の関係
単相変圧器の定格電圧から、一次側と二次側の巻数比は
\[
a=\frac{6600}{210}
\]
です。理想変圧器では、巻線電流の比は巻数比の逆比なので、二次巻線電流は一次巻線電流の \(a\) 倍になります。
また、三相平衡状態の \(\Delta\) 結線では、線電流は巻線電流の \(\sqrt{3}\) 倍です。一次側・二次側ともに \(\Delta\) 結線なので、一次線電流を \(I_{1L}\)、二次線電流を \(I_{2L}\) とすると、
\[
I_{2L}=\sqrt{3}\,a\frac{I_{1L}}{\sqrt{3}}=aI_{1L}
\]
となります。したがって、
\[
I_{2L}=\frac{6600}{210}\times20
=628.571\ldots\,\mathrm{A}
\]
です。
### 2. 負荷に供給される有効電力
三相平衡負荷の有効電力は、線間電圧 \(V_L\)、線電流 \(I_L\)、力率 \(\cos\phi\) を用いて
\[
P=\sqrt{3}V_LI_L\cos\phi
\]
で求められます。
線路のインピーダンスは無視できるため、負荷の線間電圧は \(200\,\mathrm{V}\) です。力率 \(0.8\) を代入すると、
\[
P=\sqrt{3}\times200\times\frac{6600}{210}\times20\times0.8\times10^{-3}
\approx174.20\,\mathrm{kW}
\]
となります。
**定格電圧の \(210\,\mathrm{V}\) は変圧比を求めるために使い、電力計算には実際の線間電圧 \(200\,\mathrm{V}\) を使う**ことが重要です。
したがって、最も近いものは **(3)の174 kW** です。