カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2018)平成30年度 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

### 判断のポイント (5)の「直接接地方式では、非接地方式と比較して地絡電流を小さくすることができる」という部分が誤りです。 **直接接地方式は、1線地絡時の健全相の対地電圧上昇を抑えられる一方、地絡電流は大きくなる**という特徴があります。 ### 接地方式による違い 直接接地方式では、中性点を大地に直接接続しています。地絡時には接地された中性点を通じて故障電流が流れるため、非接地方式に比べて大きな地絡電流が流れます。一方、中性点の電位変動が抑えられるため、健全相の対地電圧上昇は小さくなります。 非接地方式では、中性点を大地に接続していません。地絡電流は主として線路の対地静電容量を通じて流れるため、一般に直接接地方式より小さくなります。ただし、中性点の対地電位が移動するため、健全相の対地電圧は上昇します。 例えば、平衡した三相電源の非接地系統で1相が完全地絡した場合、健全相の対地電圧は線間電圧に等しくなります。地絡前の相電圧を \(V_{\mathrm{ph}}\) とすると、 \[ V_{\mathrm{健全相対地}}=\sqrt{3}\,V_{\mathrm{ph}} \] となり、地絡前の \(\sqrt{3}\) 倍になります。 したがって、(5)の前半にある「過電圧の大きさは地絡場所や中性点接地方式に依存する」「直接接地方式では健全相の電圧上昇倍率が低い」は正しい内容です。誤っているのは地絡電流の大小に関する部分です。 ### 他の選択肢の確認 - **(1)逆フラッシオーバ**:鉄塔や架空地線への落雷で雷電流が流れると、鉄塔の電位が急上昇します。鉄塔と電線との電位差ががいしの絶縁耐力を超えると、鉄塔側から電線側へのフラッシオーバが起こることがあります。 - **(2)誘導雷**:電線への直撃がなくても、近傍への落雷に伴う電界・磁界の急変により、静電誘導や電磁誘導で電線に雷サージが発生することがあります。 - **(3)フェランチ効果**:受電端が開放または軽負荷のとき、線路の静電容量による進みの充電電流と線路のインダクタンスの作用により、受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象です。一般に、線路が長いほど顕著になります。 - **(4)開閉過電圧**:遮断器や断路器などの開閉操作に伴い、回路の電流・電圧が過渡的に変化することで生じる過電圧です。 したがって、誤っているものは **(5)** です。