カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2018)平成30年度 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

## OFケーブルには油通路が必要 (1)の「**油通路が不要である**」という記述が誤りです。 OFケーブルは、絶縁紙に絶縁油を含浸させた油浸紙絶縁ケーブルです。導体内部などに**油通路を設け**、給油設備によって絶縁油に大気圧以上の圧力を加えます。 通電電流の変化に伴ってケーブルの温度が変わると、絶縁油は膨張・収縮します。油通路を通じて油の移動や補給を可能にし、油圧を保つことで、絶縁体中のボイド(空隙)の発生を抑え、絶縁強度を確保します。 したがって、(1)は「油通路が不要」ではなく、**「油通路が必要」**とするのが正しい記述です。油浸紙絶縁であることや、加圧によってボイドの発生を抑えるという部分は正しい内容です。 ## 他の選択肢の確認 - **(2)POFケーブル**:あらかじめ布設した防食鋼管内に、油浸紙絶縁の線心3条を引き入れ、絶縁油を高い油圧で充てんする方式です。鋼管で保護されるため、地盤沈下や外傷に対する機械的強度に優れ、電磁遮蔽効果も高くなります。 - **(3)CVケーブル**:絶縁体に架橋ポリエチレンを用います。OFケーブルの油浸紙絶縁と比べて誘電率が小さく、充電電流を抑えられます。また、絶縁体の熱抵抗率が小さく、常時導体最高許容温度が高いため、送電容量の面で有利です。 - **(4)CVTケーブル**:それぞれにビニルシースを施した単心CVケーブル3条をより合わせた、トリプレックス形のケーブルです。3心共通シース形と比べて熱抵抗が小さく、電流容量を大きくできます。また、各相を分けて扱えるため、接続作業性にも優れています。 - **(5)油圧の常時監視**:OFケーブルやPOFケーブルでは、金属シースや鋼管の損傷などで漏油すると、油圧が低下します。油圧を常時監視することで漏油を検出し、異常な油圧低下による絶縁破壊事故の未然防止につなげられます。 したがって、誤っているものは **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。