1 / 1 問目
解説
## 出力比と利用率の違い
(2)は、**Δ結線に対する出力比**と**V結線の変圧器利用率**を取り違えています。
同一の単相変圧器について、1台の定格容量を \(S_0\)、二次定格電圧を \(V\)、二次定格電流を \(I\) とすると、
\[
S_0=VI
\]
です。
### V結線の出力容量
V結線で三相平衡負荷に供給する場合、線間電圧は各変圧器の二次電圧に等しく、各変圧器の巻線電流は線電流に等しくなります。したがって、巻線電流が定格値に達するときの三相出力容量は、
\[
S_V=\sqrt{3}VI=\sqrt{3}S_0
\]
となります。
### Δ結線に対する出力比
同じ単相変圧器を3台用いるΔ結線では、線電流は巻線電流の \(\sqrt{3}\) 倍です。このため、三相出力容量は、
\[
S_{\Delta}=\sqrt{3}V(\sqrt{3}I)=3S_0
\]
となります。
よって、Δ結線に対するV結線の出力比は、
\[
\frac{S_V}{S_{\Delta}}
=\frac{\sqrt{3}S_0}{3S_0}
=\frac{1}{\sqrt{3}}
\approx 0.577
\]
です。同じ負荷力率で比較すれば、有効電力の比も同じです。
したがって、(2)の「出力は \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) 倍」は誤りで、正しくは「出力は \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) 倍」です。
### 変圧器の利用率
利用率は、使用する変圧器の定格容量の合計に対する出力容量の割合です。V結線では2台を使用するため、
\[
\text{利用率}
=\frac{S_V}{2S_0}
=\frac{\sqrt{3}}{2}
\approx 0.866
\]
となり、(3)は正しい記述です。
## その他の選択肢
- **(1)**:V結線は、単相変圧器2台で三相電力を供給する方式です。二つの線間電圧から残りの線間電圧が定まり、三相電圧を得られます。
- **(4)**:電灯動力共用方式では、共用変圧器が動力負荷に加えて電灯負荷も受け持ちます。そのため、一般に動力専用変圧器より大きな容量を必要とします。なお、交流電流は位相を考慮して合成します。
- **(5)**:単相変圧器を用いたΔ結線では3台必要ですが、V結線では2台で済むため、電柱への設置を簡素化できます。
したがって、誤っているものは **(2)** です。
さらに調べる