### 1. 線路損失が等しい条件 三相平衡回路では、1線当たりの線路抵抗を \(R\,[\Omega]\)、線電流を \(I\,[\mathrm{A}]\) とすると、三相分の線路損失は \[ P_{\mathrm{loss}}=3I^2R \] で表されます。同じ配電線で線路損失が変わらないので、変化前後の線電流の大きさは等しくなります。 \[ 3I_1^2R=3I_2^2R \quad\Rightarrow\quad I_1=I_2 \] ### 2. 負荷電力と力率の関係 負荷端の線間電圧を \(V\,[\mathrm{V}]\) とすると、三相平衡負荷の有効電力は \[ P=\sqrt{3}VI\cos\phi\times10^{-3}\quad[\mathrm{kW}] \] です。負荷端子電圧と線電流がともに変わらないため、有効電力は力率に比例します。したがって、 \[ \frac{P_1}{P_2} =\frac{\cos\phi_1}{\cos\phi_2} \] となります。 問題の条件 \(P_1=0.8P_2\)、\(\cos\phi_1=0.76\) を代入すると、 \[ 0.8=\frac{0.76}{\cos\phi_2} \] \[ \cos\phi_2=\frac{0.76}{0.8}=0.95 \] です。 電圧・電流が同じまま有効電力が増えているので、力率が \(0.76\) から \(0.95\) に向上することとも整合します。 したがって、変化後の力率に最も近いものは **(5)0.95** です。