現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 太陽光発電設備を接続する前の端子電圧
**上側の電圧線だけでなく、中性線の電圧降下も考慮する**ことがポイントです。
負荷の力率は1で、線路のインピーダンスは抵抗だけなので、電圧降下は抵抗と電流の積で求められます。変圧器の中性点を電位の基準とすると、上側の電源端の電位は \(105\,\mathrm{V}\) です。
上側負荷から中性線に流れ込む電流は \(25\,\mathrm{A}\)、中性線から下側負荷へ流れ出す電流は \(20\,\mathrm{A}\) です。したがって、中性線には負荷接続点から変圧器へ向かって、次の電流が流れます。
\[
I_N=25-20=5\,\mathrm{A}
\]
接続前は、負荷接続点から末端のA、B、Cまでの区間には電流が流れず、この区間の電圧降下はありません。
点Aの電位は、上側電圧線の電圧降下を差し引いて、
\[
V_A=105-0.2\times25=100\,\mathrm{V}
\]
となります。一方、中性線電流は負荷側から変圧器側へ流れるため、点Bの電位は変圧器の中性点より高くなります。
\[
V_B=0.2\times5=1\,\mathrm{V}
\]
よって、AB間の端子電圧は、
\[
V_{AB}=V_A-V_B=100-1=99\,\mathrm{V}
\]
したがって、(a) の最も近い値は **(2)99 V** です。
## (b) 端子電圧が107 Vとなる発電電流
**太陽光発電設備から流れ込む電流は、上側電圧線の電圧降下を減らし、末端電圧を上昇させます。**
負荷は定電流特性なので、接続後も負荷電流はそれぞれ \(25\,\mathrm{A}\)、\(20\,\mathrm{A}\) のままです。また、太陽光発電設備はAC間に接続され、中性線には接続されていません。このため、中性線電流は引き続き \(5\,\mathrm{A}\) で、点Bの電位も \(1\,\mathrm{V}\) のままです。
上側電圧線について、変圧器から末端へ向かう方向を電流の正方向とします。各区間の電流は次のようになります。
- 変圧器から上側負荷接続点まで:\(25-I\)
- 上側負荷接続点から点Aまで:\(-I\)。実際には点Aから負荷接続点へ流れます。
各区間の抵抗は \(0.2\,\Omega\) なので、点Aの電位は、
\[
V_A=105-0.2(25-I)-0.2(-I)
\]
\[
V_A=100+0.4I
\]
です。したがって、AB間の端子電圧は、
\[
V_{AB}=V_A-V_B=99+0.4I
\]
となります。ここに指定された \(V_{AB}=107\,\mathrm{V}\) を代入すると、
\[
107=99+0.4I
\]
\[
I=\frac{107-99}{0.4}=20\,\mathrm{A}
\]
このとき、変圧器から上側負荷接続点へ \(5\,\mathrm{A}\)、点Aから同接続点へ \(20\,\mathrm{A}\) が流れ、上側負荷の \(25\,\mathrm{A}\) とも整合します。
したがって、(b) の最も近い値は **(3)20 A** です。
さらに調べる