現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) パーセントリアクタンス
パーセントリアクタンスは、線路のリアクタンスを基準インピーダンスで割り、百分率で表した値です。
三相の基準容量を \(S_B\)、線間の基準電圧を \(V_B\) とすると、基準電流は \(I_B=\frac{S_B}{\sqrt{3}V_B}\) です。したがって、一相分の基準インピーダンスは次のようになります。
\[
Z_B=\frac{V_B/\sqrt{3}}{I_B}=\frac{V_B^2}{S_B}
\]
本問では \(S_B=100\,\mathrm{MV\cdot A}\)、\(V_B=66\,\mathrm{kV}\) なので、
\[
Z_B=\frac{(66\times10^3)^2}{100\times10^6}=43.56\,\Omega
\]
一相分のリアクタンスは \(X=11\,\Omega\) であるため、
\[
X_{\%}=\frac{X}{Z_B}\times100
=\frac{11}{43.56}\times100
=25.2525\ldots\,\%
\]
したがって、(a) で最も近い値は **(3)の25%** です。
## (b) 送電電力
抵抗を無視できる短距離送電線路では、有効電力の送電損失はありません。送電電力は、送受電端電圧とその相差角によって決まります。
送受電端の相電圧の大きさを \(E_s,E_r\)、送電端電圧が受電端電圧より進む角度を \(\delta\) とします。受電端相電圧を位相の基準にすると、一相分の電流は
\[
\dot I=\frac{E_s(\cos\delta+j\sin\delta)-E_r}{jX}
=\frac{E_s\sin\delta}{X}
-j\frac{E_s\cos\delta-E_r}{X}
\]
です。受電端電圧と同相の電流成分は \(\frac{E_s\sin\delta}{X}\) なので、三相の有効電力は
\[
P_s=P_r=3E_r\frac{E_s\sin\delta}{X}
\]
となります。ここで、問題の \(V_s,V_r\) は線間電圧であり、\(E_s=\frac{V_s}{\sqrt{3}}\)、\(E_r=\frac{V_r}{\sqrt{3}}\) です。したがって、
\[
P_s=\frac{V_sV_r}{X}\sin\delta
\]
を得ます。\(V_s=V_r=66\,\mathrm{kV}\)、\(X=11\,\Omega\)、\(\delta=30^\circ\) を代入すると、
\[
P_s=\frac{(66\times10^3)(66\times10^3)}{11}\sin30^\circ
=198\times10^6\,\mathrm{W}
=198\,\mathrm{MW}
\]
したがって、(b) で最も近い値は **(3)の198 MW** です。
さらに調べる