第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2018)平成30年度 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) パーセントリアクタンス パーセントリアクタンスは、線路のリアクタンスを基準インピーダンスで割り、百分率で表した値です。 三相の基準容量を \(S_B\)、線間の基準電圧を \(V_B\) とすると、基準電流は \(I_B=\frac{S_B}{\sqrt{3}V_B}\) です。したがって、一相分の基準インピーダンスは次のようになります。 \[ Z_B=\frac{V_B/\sqrt{3}}{I_B}=\frac{V_B^2}{S_B} \] 本問では \(S_B=100\,\mathrm{MV\cdot A}\)、\(V_B=66\,\mathrm{kV}\) なので、 \[ Z_B=\frac{(66\times10^3)^2}{100\times10^6}=43.56\,\Omega \] 一相分のリアクタンスは \(X=11\,\Omega\) であるため、 \[ X_{\%}=\frac{X}{Z_B}\times100 =\frac{11}{43.56}\times100 =25.2525\ldots\,\% \] したがって、(a) で最も近い値は **(3)の25%** です。 ## (b) 送電電力 抵抗を無視できる短距離送電線路では、有効電力の送電損失はありません。送電電力は、送受電端電圧とその相差角によって決まります。 送受電端の相電圧の大きさを \(E_s,E_r\)、送電端電圧が受電端電圧より進む角度を \(\delta\) とします。受電端相電圧を位相の基準にすると、一相分の電流は \[ \dot I=\frac{E_s(\cos\delta+j\sin\delta)-E_r}{jX} =\frac{E_s\sin\delta}{X} -j\frac{E_s\cos\delta-E_r}{X} \] です。受電端電圧と同相の電流成分は \(\frac{E_s\sin\delta}{X}\) なので、三相の有効電力は \[ P_s=P_r=3E_r\frac{E_s\sin\delta}{X} \] となります。ここで、問題の \(V_s,V_r\) は線間電圧であり、\(E_s=\frac{V_s}{\sqrt{3}}\)、\(E_r=\frac{V_r}{\sqrt{3}}\) です。したがって、 \[ P_s=\frac{V_sV_r}{X}\sin\delta \] を得ます。\(V_s=V_r=66\,\mathrm{kV}\)、\(X=11\,\Omega\)、\(\delta=30^\circ\) を代入すると、 \[ P_s=\frac{(66\times10^3)(66\times10^3)}{11}\sin30^\circ =198\times10^6\,\mathrm{W} =198\,\mathrm{MW} \] したがって、(b) で最も近い値は **(3)の198 MW** です。