カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2018)平成30年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

### 1. 単位法で電圧と電流を表す 定格値を基準にすると、定格電圧で運転しているため、端子相電圧は \(1\,\mathrm{p.u.}\)、電機子電流は \(0.4\,\mathrm{p.u.}\) です。星形結線の相電圧は線間電圧の \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) ですが、基準相電圧も同じ比率で換算するため、単位法では相電圧も1となります。 端子相電圧を位相の基準にします。負荷力率が遅れ86.6%なので、電流は端子相電圧より \(30^\circ\) 遅れます。 \[ \dot V_{\mathrm{ph}}=1\angle 0^\circ,\qquad \dot I=0.4\angle(-30^\circ) \] ### 2. 発電機のベクトル関係を求める 電機子抵抗を無視できる同期発電機では、内部誘導起電力 \(\dot E\) は次式で表されます。 \[ \dot E=\dot V_{\mathrm{ph}}+jX_s\dot I \] 負荷角 \(\delta\) は、内部誘導起電力が端子相電圧より進む角度です。 同期リアクタンスによる電圧降下の大きさは、 \[ X_s I=0.915\times0.4=0.366\,\mathrm{p.u.} \] です。\(jX_s\dot I\) は電流より \(90^\circ\) 進むので、端子相電圧に対しては \(60^\circ\) 進みます。 したがって、ベクトル図では端子相電圧を右向きに描き、その先端から右上へ \(60^\circ\) の方向に \(jX_s\dot I\) を加えます。原点からその到達点へ引いたベクトルが \(\dot E\) です。 ### 3. 負荷角を計算する 端子相電圧方向と、それに直交する方向に分解すると、 \[ \dot E=(1+0.366\cos60^\circ)+j\,0.366\sin60^\circ \] となります。よって、 \[ \tan\delta =\frac{0.366\sin60^\circ}{1+0.366\cos60^\circ} \approx\frac{0.316965}{1.183} \approx0.26793 \] \[ \delta\approx\tan^{-1}(0.26793)\approx15.0^\circ \] したがって、負荷角の値として最も近いものは、**(2)の15°**です。
会員登録・ログイン後に利用できます。