1 / 1 問目
解説
### 自己容量と負荷容量の違い
単巻変圧器では、負荷に供給する電力の一部が一次側から直接伝わります。**自己容量は、負荷の皮相電力全体ではなく、巻線の電磁誘導によって変換する部分の容量**です。
この問題は、一次電圧 \(V_1=6000\,\mathrm{V}\)、二次電圧 \(V_2=6600\,\mathrm{V}\) の昇圧接続です。巻線のインピーダンスなどを無視できるため、直列巻線の電圧は
\[
V_s=V_2-V_1=6600-6000=600\,\mathrm{V}
\]
となります。直列巻線には負荷電流 \(I_2\) が流れるので、自己容量は \(V_s I_2\) で求められます。
### 負荷電流と自己容量の計算
単相負荷の有効電力は \(P=V_2 I_2\cos\varphi\) です。したがって、負荷の皮相電力は
\[
S_L=\frac{P}{\cos\varphi}
=\frac{200}{0.8}
=250\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
となり、負荷電流は
\[
I_2=\frac{250\times10^3}{6600}
=37.8787\ldots\,\mathrm{A}
\]
です。
よって、必要な自己容量 \(S_{\mathrm{self}}\) は
\[
S_{\mathrm{self}}
=\frac{(V_2-V_1)I_2}{10^3}
=\frac{600\times37.8787\ldots}{10^3}
=22.7272\ldots\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
です。
負荷容量 \(250\,\mathrm{kV\cdot A}\) に対して、自己容量はその \(\frac{6600-6000}{6600}=\frac{1}{11}\) になります。
したがって、最も近い値は **(1)の \(22.7\,\mathrm{kV\cdot A}\)** です。
さらに調べる