カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2018)平成30年度 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 一次側に換算したインピーダンス 励磁回路を無視するので、無負荷時の電圧比から変圧比を求められます。変圧比を \(a\) とすると、 \[ a=\frac{6600}{200}=33 \] です。 **二次側のインピーダンスを一次側に換算すると、変圧比の二乗倍**になります。したがって、一次・二次巻線を合わせた等価抵抗 \(R\) と等価漏れリアクタンス \(X\) は、 \[ R=r_1+a^2r_2, \qquad X=x_1+a^2x_2 \] で求められます。 二次側の値を \(\mathrm{m\Omega}\) から \(\Omega\) に直して代入すると、 \[ R=0.6+33^2\times0.5\times10^{-3} =1.1445\,\Omega \] \[ X=3+33^2\times3\times10^{-3} =6.267\,\Omega \] となります。 抵抗とリアクタンスは複素平面上で直交する成分なので、インピーダンスの大きさは単純な和ではなく、 \[ |Z|=\sqrt{R^2+X^2} =\sqrt{1.1445^2+6.267^2} \approx6.37065\,\Omega \] です。したがって、(a) は最も近い **(4)6.37 Ω** です。 ## (b) 負荷接続時の一次電圧 二次端子電圧を \(200\,\mathrm{V}\) に保った状態で、皮相電力 \(200\,\mathrm{kV\cdot A}\) の単相負荷を接続します。単相回路では \(S=V_2I_2\) なので、二次電流の大きさは、 \[ I_2=\frac{S}{V_2} =\frac{200\times10^3}{200} =1000\,\mathrm{A} \] です。 一次側に換算した二次端子電圧と負荷電流は、 \[ V_2'=aV_2=33\times200=6600\,\mathrm{V} \] \[ I_2'=\frac{I_2}{a}=\frac{1000}{33}\,\mathrm{A} \] となります。 力率は \(0.8\) の遅れなので、電圧に対する電流の遅れ角を \(\varphi\) とすると、 \[ \cos\varphi=0.8, \qquad \sin\varphi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6 \] です。二次端子電圧を位相の基準に取り、\(j\) を虚数単位とすれば、電流のフェーザは、 \[ \dot I_2'=\frac{1000}{33}(0.8-j0.6) \] と表せます。 **一次電圧は、換算した二次端子電圧に巻線インピーダンスによる電圧降下をフェーザで加えたもの**です。励磁回路を無視した簡易等価回路より、 \[ \dot V_1=\dot V_2'+(R+jX)\dot I_2' \] したがって、(a) の丸める前の値を使うと、 \[ \dot V_1 =6600+(1.1445+j6.267)\frac{1000}{33}(0.8-j0.6) \] となります。実部と虚部に分けると、 \[ \operatorname{Re}(\dot V_1) =6600+\frac{1000}{33}(1.1445\times0.8+6.267\times0.6) \approx6741.691 \] \[ \operatorname{Im}(\dot V_1) =\frac{1000}{33}(6.267\times0.8-1.1445\times0.6) \approx131.118 \] です。よって、一次電圧の大きさは、 \[ V_1\approx\sqrt{6741.691^2+131.118^2} \approx6742.97\,\mathrm{V} \] となります。遅れ力率の負荷による電圧降下を補うため、無負荷時の \(6600\,\mathrm{V}\) より高い一次電圧が必要です。 したがって、(b) は最も近い **(3)6740 V** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。