1 / 1 問目
解説
本問は、**平成30年度の出題時点の規定**に基づいて判断します。太陽電池発電設備の出力だけでなく、受電電圧や他の電気工作物との接続関係、必要な手続の種類を区別することが重要です。
### a:電気主任技術者の選任
出題当時、出力50 kW未満の太陽電池発電設備は、小出力発電設備に該当します。
本記述では、低圧受電の需要家に出力20 kWの設備を設置し、既設の発電設備もありません。この条件では一般用電気工作物に該当し、電気事業法に基づく電気主任技術者の選任義務はありません。
よって、「選任しなければならない」とする a は**不適切**です。
### b:保安規程の届出
高圧で受電する工場等の電気設備は、自家用電気工作物に該当します。同一構内でその設備と電気的に接続する太陽電池発電設備も、一体として保安管理の対象になります。
太陽電池発電設備の出力が40 kWであっても、その部分だけを一般用電気工作物として扱うわけではありません。設置者は、当該発電設備を含めた保安規程を定め、経済産業大臣に届け出る必要があります。
よって、b は**適切**です。
### c:使用前自己確認
出題当時、出力500 kW以上2,000 kW未満の太陽電池発電所は、使用前自己確認の対象でした。
出力1,000 kWはこの範囲に入ります。設置者は、技術基準に適合することについて自ら確認し、使用開始前にその結果を経済産業大臣に届け出なければなりません。
よって、c は**適切**です。
### d:工事計画の手続
出力2,000 kW以上の太陽電池発電所の設置工事では、工事計画の**届出**が必要です。本記述の出力2,000 kWも対象に含まれます。
誤りは「認可を受けなければならない」という部分です。正しくは、工事計画を経済産業大臣に「届け出なければならない」となります。認可と届出は異なる手続です。
よって、d は**不適切**です。
以上から、a・dが不適切、b・cが適切となるため、正しい組合せは **(3)** です。
さらに調べる