この問題は、地中電線等が周囲の設備に及ぼす危険の防止と、地中電線路自体の保護に関する規定を問うものです。ポイントは、**接近・交差時のアーク放電による損傷防止**と、**内部で作業できる地中電線路の防火措置**です。 ### (ア)他の電線等との位置関係 地中電線、屋側電線、トンネル内電線など、工作物に固定して施設する電線は、他の電線・弱電流電線等・管と「接近し、又は交差する場合」に、他の電線等を損傷しないように施設する必要があります。 「接触」している場合だけを対象とする規定ではありません。したがって、(ア)は **接近** です。 ### (イ)故障時に防止する危険 この規定が対象としているのは、故障時の**アーク放電**によって他の電線等が損傷する危険です。アーク放電は高温を伴い、近接する電線の被覆などを損傷させるおそれがあります。 短絡電流も故障に関係しますが、ここで規定されている損傷の原因を表す語句は「短絡電流」ではありません。したがって、(イ)は **アーク放電** です。 ### (ウ)ただし書の条件 この規定のただし書は、次の両方を満たす場合に適用されます。 - 感電又は火災のおそれがないこと。 - 他の電線等の管理者の承諾を得ていること。 管理者の承諾だけで適用されるわけではありません。また、「取扱者以外の者が容易に触れることがない」は、このただし書の条件ではありません。したがって、(ウ)は **他の電線等の管理者の承諾を得た** です。 ### (エ)内部で作業できる地中電線路の措置 地中電線路には、車両などの重量物による圧力に耐え、埋設表示などによって掘削工事の影響を受けないようにすることが求められます。さらに、その内部で作業が可能なものには、**防火措置**を講じなければなりません。 感電防止も安全上重要ですが、この空欄で問われている措置は「感電防止措置」ではありません。したがって、(エ)は **防火措置** です。 以上より、正しい組合せは **(2)** です。