## 判断のポイント
過電流保護の例外で問題となるのは、機械器具の**「損傷」ではなく「電気の供給の停止」**が公共の安全に支障を及ぼすかどうかです。
(2)は「出退表示灯の損傷」を理由に過電流遮断器を省略しています。しかし、この条件は、電気の供給停止による公共の安全への支障とは異なります。したがって、記載された理由では過電流遮断器を省略できません。
## 各工事例の確認
- **(1)低圧の分岐電路**
低圧の幹線から分岐して電気機械器具に至る電路には、原則として適切な箇所に開閉器及び過電流遮断器を施設します。ただし、その電路で短絡事故により過電流が生じるおそれがない場合は、過電流遮断器を省略できるため、この工事例は適切です。
- **(2)出退表示灯の電路**
過電流遮断器の施設に関する例外は、**電気の供給の停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具**に電気を供給する電路です。「損傷が公共の安全に支障を及ぼす」という記述では、この例外の条件を満たしません。
- **(3)出力100 Wの屋内電動機**
屋内の電動機には、過電流による焼損から火災が発生しないよう、過電流遮断器その他の適切な装置を施設することが原則です。ただし、出力が\(0.2\,\mathrm{kW}\)以下の電動機は、この義務の対象から除かれます。\(100\,\mathrm{W}=0.1\,\mathrm{kW}\)なので、この工事例は適切です。なお、これは電動機の保護装置についての扱いであり、供給電路の過電流保護まで一律に不要になるという意味ではありません。
- **(4)プール用水中照明灯の電路**
地絡による感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器を施設する工事例であり、適切です。
- **(5)高圧の移動電線に供給する電路**
この電路も、地絡による感電又は火災を防止するための保護が必要です。地絡遮断器を施設する工事例は適切です。
したがって、不適切なものは **(2)** です。