1 / 1 問目
解説
B種接地工事は、変圧器の高圧側・特別高圧側と低圧側との**混触によって、低圧電路の対地電圧が危険な値になることを防ぐ**ための接地工事です。接地抵抗値の上限は、原則として \(\frac{150}{I}\,\Omega\) ですが、所定の条件で電路を速やかに遮断する場合は緩和されます。
### (ア)混触
「混触」とは、絶縁の破壊などによって、本来は電気的に分離されている高圧側などの電路と低圧側の電路が接触し、電気的につながることです。
単なる「接近」ではなく、混触による低圧電路の対地電圧上昇を対象としています。したがって、(ア)は **混触** です。
### (イ)対地電圧の基準と接地抵抗値
表の遮断装置に関する条件は、混触によって低圧電路の対地電圧が **150 Vを超えた場合**に、高圧側または特別高圧側の電路を自動的に遮断することです。
また、接地抵抗値を \(R_B\)、表の備考で定める電流を \(I\) とすると、原則の上限は次のとおりです。
\[
R_B\leq\frac{150}{I}\,\Omega
\]
したがって、表中の2か所に共通する(イ)は **150** です。
### (ウ)1秒以下で遮断する場合
高圧または35 000 V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合する変圧器では、上記の対地電圧上昇に対する遮断時間に応じて、接地抵抗値の上限が次のようになります。
| 遮断時間などの条件 | 接地抵抗値の上限 |
|---|---|
| 下記以外の場合 | \(\frac{150}{I}\,\Omega\) |
| 1秒を超え2秒以下で遮断 | \(\frac{300}{I}\,\Omega\) |
| 1秒以下で遮断 | \(\frac{600}{I}\,\Omega\) |
危険な電圧が継続する時間を短くできる場合に、接地抵抗値の上限が緩和される規定です。したがって、(ウ)は **600** です。
### (エ)電流の種類
\(I\) は、当該変圧器の高圧側または特別高圧側の電路の**1線地絡電流**で、単位はAです。1線地絡電流は、電路の1線が大地とつながる地絡事故の際に流れる電流です。
電線などに安全に流せる電流の限度を表す「許容電流」とは異なります。したがって、(エ)は **1線地絡** です。
以上より、正しい組合せは **(1)** です。
さらに調べる