カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2018)平成30年度 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

この問題のポイントは、**さく・へい等の高さだけでなく、充電部分までの距離との和に基準が定められていること**と、出入口での立入防止措置です。 ### (ア)・(イ):高さと距離の和 出題時点の「電気設備技術基準の解釈」では、屋外に特別高圧の機械器具等を施設する場合、次の基準を満たす必要があります。 | 充電部分の使用電圧 | さく・へい等の高さと、さく・へい等から充電部分までの距離との和 | |---|---| | 35,000 V以下 | 5 m以上 | | 35,000 Vを超え160,000 V以下 | 6 m以上 | さく・へい等の高さを \(h\)、さく・へい等から充電部分までの距離を \(d\) とすると、求められる関係はそれぞれ \[ h+d\geq 5\,\mathrm{m} \] \[ h+d\geq 6\,\mathrm{m} \] です。5 mや6 mは、さく・へい等の高さそのものの最低値ではありません。 したがって、(ア)は **5**、(イ)は **6** です。 ### (ウ):立入禁止の表示 出入口には、取扱者以外の者が立ち入らないよう、**立入りを禁止する旨**を表示します。「確認する旨」では、立入りを禁じる表示になりません。 したがって、(ウ)は **禁止** です。 ### (エ):出入口の施錠 出入口には、**施錠装置を施設して施錠する**等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じます。空欄は、この規定の「施錠装置」「施錠する」に共通する語句です。「監視」は、この箇所の規定の語句とは異なります。 したがって、(エ)は **施錠** です。 以上より、数値基準と出入口の措置がすべて一致する、正しい組合せは **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。