カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2018)平成30年度 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

本問は、架空電線路の支持物に、取扱者以外の人が登ることを防ぐための規定を問うものです。原則となる足場金具等の施設高さと、その高さによらなくてもよい例外条件を区別します。 ### (ア)足場金具等の施設高さ 「電気設備技術基準の解釈」では、取扱者が昇降に使用する足場金具等は、原則として**地表上1.8 m以上**に施設することとされています。取扱者以外の人が足場金具等を使って容易に登れないようにするための規定です。 したがって、(ア)は **1.8** です。 ### (イ)足場金具等の構造による例外 高さの制限の例外として規定されているのは、足場金具等が**内部に格納できる構造**である場合です。使用しないときに内部へ格納できれば、外部から登るための足掛かりとして利用されることを防げます。 選択肢の「取り外しできる構造」ではなく、規定の文言は「内部に格納できる構造」です。したがって、(イ)は **内部に格納** です。 ### (ウ)施設場所による例外 山地等に施設する場合の条件は、人が**容易に立ち入るおそれがない場所**であることです。 「頻繁に立ち入るおそれがない」は、人の立入りの頻度が低いことを意味します。一方、「容易に立ち入るおそれがない」は、立入りのしやすさに関する条件です。人があまり訪れなくても、簡単に立ち入れる場所なら、この例外条件を満たすとはいえません。 したがって、(ウ)は **容易に** です。 なお、問題文のbの「支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合」と、cの「取扱者以外の者が立ち入らないように、さく・へい等を施設する場合」も、昇塔や接近を防ぐ措置による例外です。 以上より、空欄は「1.8・内部に格納・容易に」となるため、正しい組合せは **(5)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。