## 過負荷保護の原則と例外 この問題では、屋内に施設する電動機について、**過負荷保護装置を設ける原則**と、**その装置を省略できる条件**を区別します。 ### (ア)過電流を阻止する方法 電動機が焼損するおそれのある過電流を生じた場合には、**自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置**を設けます。 「自動的に」は装置の作動方法を示す語です。「遅滞なく」は対応の時期を示す表現であり、ここで規定されている語句とは異なります。したがって、(ア)は **「自動的に」** です。 ### (イ)運転中に監視する者 装置を省略できる条件の一つは、電動機の運転中、常時、**取扱者が監視できる位置に施設する場合**です。 ここで規定されている監視者は、その電動機の「取扱者」です。「電気係員」とする記述ではありません。したがって、(イ)は **「取扱者」** です。 なお、本文のbのように、電動機の構造又は負荷の性質から、巻線に焼損のおそれのある過電流が生じない場合も、省略できる条件に該当します。 ### (ウ)単相電動機の電源側の配線用遮断器 電動機が**単相**で、その電源側電路に施設する**配線用遮断器の定格電流が20 A以下**の場合も、装置を省略できます。 この20 Aは、電動機そのものの定格電流ではなく、電源側の配線用遮断器の定格電流です。したがって、(ウ)は **20** です。 ### (エ)電動機の出力 電動機の出力が**0.2 kW以下**の場合も、装置を省略できます。2 kW以下ではありません。 \[ 0.2\,\mathrm{kW}=200\,\mathrm{W} \] したがって、(エ)は **0.2** です。 以上の語句と数値に一致するので、正しい組合せは **(1)** です。