カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2018)平成30年度 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

この問題では、**単独運転の検出、再閉路前の解列、解列に用いる遮断器**がポイントです。解列とは、分散型電源を電力系統から電気的に切り離すことです。 ### (ア)検出すべき異常 単独運転とは、電力系統からの供給が停止した区間で、分散型電源がその区間の負荷に電力を供給し続ける状態です。 この状態では、本来停電しているはずの区間が充電され、作業者の安全や系統の復旧に支障を及ぼすおそれがあります。そのため、分散型電源自体の異常・故障や、系統の短絡・地絡事故に加え、単独運転も検出して自動的に解列する必要があります。 「過出力」は分散型電源の出力が過大となることであり、系統からの供給停止後も運転を続ける「単独運転」とは異なります。したがって、(ア)は **単独運転** です。 ### (イ)解列されていなければならない時点 再閉路とは、事故などにより開放した遮断器を再び閉じ、送電を再開することです。 分散型電源が単独運転を続けたまま再閉路すると、系統側と分散型電源側の電圧の位相などが一致しない状態で接続され、大きな電流や機器への衝撃が生じるおそれがあります。このため、**再閉路時には分散型電源が当該電力系統から解列されていること**が求められます。 「系統切り替え」は供給経路や系統構成を変更することであり、ここで規定されている再閉路とは異なります。したがって、(イ)は **再閉路** です。 ### (ウ)解列に用いる遮断器 問題文では、解列に用いる装置として、次のものが挙げられています。 - 受電用遮断器 - 分散型電源の出力端に設置する遮断器、又はこれと同等の機能を有する装置 - 分散型電源の連絡用遮断器 - 母線連絡用遮断器 空欄に入るのは、分散型電源と系統との連絡部分を開放して切り離すための「連絡」です。「保護」は異常の検出や事故の除去という役割を表しますが、ここに挙げられた遮断器の名称は「連絡用遮断器」です。したがって、(ウ)は **連絡** です。 以上から、正しい組合せは **(5)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。