現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 変圧器の1日の損失電力量
### 変圧器が供給する電力
太陽電池発電所は、変圧器の需要家側に接続されています。したがって、変圧器の出力電力は、需要家負荷から太陽電池の発電出力を差し引いた値です。
\[
P_T=P_L-P_G
\]
図2、図3から各時間帯の電力を読み取ると、次のようになります。
| 時間帯[時] | 時間[h] | 需要家負荷[kW] | 太陽電池出力[kW] | 変圧器出力[kW] |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 0~6 | 6 | 20 | 0 | 20 |
| 6~8 | 2 | 60 | 20 | 40 |
| 8~10 | 2 | 120 | 80 | 40 |
| 10~12 | 2 | 180 | 120 | 60 |
| 12~14 | 2 | 160 | 80 | 80 |
| 14~16 | 2 | 120 | 40 | 80 |
| 16~18 | 2 | 40 | 20 | 20 |
| 18~20 | 2 | 40 | 0 | 40 |
| 20~24 | 4 | 20 | 0 | 20 |
変圧器出力ごとに時間をまとめると、20 kWが12時間、40 kWが6時間、60 kWが2時間、80 kWが4時間です。
### 鉄損と銅損の電力量
定格電圧で常時受電しているため、鉄損は負荷によらず430 Wで一定として計算します。1日の鉄損電力量は、
\[
W_i=0.430\times24=10.32\,\mathrm{kW\cdot h}
\]
です。
銅損は電流の二乗に比例します。負荷力率、太陽電池の運転力率がともに100%なので、変圧器の負荷率は、出力電力を定格容量300 kV・Aで割った値になります。全負荷銅損は2.800 kWであるため、出力が\(P_T\,\mathrm{kW}\)のときの銅損は、
\[
P_c=2.800(\frac{P_T}{300})^2
\]
ではなく、通常の括弧で表すと次の関係です。
\[
P_c=2.800(\frac{P_T}{300})^2\,\mathrm{kW}
\]
したがって、1日の銅損電力量は、
\[
W_c=\frac{2.800}{300^2}
(20^2\times12+40^2\times6+60^2\times2+80^2\times4)
\]
\[
=\frac{2.800\times47200}{90000}
=1.468444\ldots\,\mathrm{kW\cdot h}
\]
となります。鉄損と銅損以外の損失は無視するので、1日の損失電力量は、
\[
W_{\mathrm{loss}}=W_i+W_c
=11.788444\ldots\,\mathrm{kW\cdot h}
\]
です。したがって、(a)で最も近いものは、11.8 kW・hの **(2)** です。
## (b) 変圧器の全日効率
全日効率は、1日の入力電力量に対する出力電力量の割合です。需要家負荷の全電力量ではなく、**変圧器を通って供給された電力量**を用います。
表から、変圧器の1日の出力電力量は、
\[
W_{\mathrm{out}}
=20\times12+40\times6+60\times2+80\times4
=920\,\mathrm{kW\cdot h}
\]
です。入力電力量は、出力電力量に損失電力量を加えた値なので、全日効率は、
\[
\eta_d
=\frac{W_{\mathrm{out}}}{W_{\mathrm{out}}+W_{\mathrm{loss}}}\times100
\]
\[
=\frac{920}{920+11.788444\ldots}\times100
\approx98.735\%
\]
となります。したがって、(b)で最も近いものは、98.7%の **(3)** です。
さらに調べる