1 / 1 問目
解説
**正解は (3)** です。
高圧の機械器具は、原則として発電所、蓄電所、変電所、開閉所などに施設するものです。これら以外の場所に施設できるのは、取扱者以外の者が容易に近づいたり、充電部分に触れたりしないようにするための安全措置がある場合に限られます。
代表的な施設条件として、次のようなものがあります。
- 屋内で、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- 機械器具の周囲にさく、へい等を設け、さく等の高さと、さく等から充電部分までの距離との和を \(5\,\text{m}\) 以上とし、危険表示をする場合
- コンクリート製の箱、またはD種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分が露出しないように施設する場合
- 充電部分が露出しない機械器具を、人が接近または接触しないようにさく、へい等を設けて施設する場合
(3) は「工場等の構内で、高圧用機械器具である旨の表示をする場合」としているだけです。表示だけでは、取扱者以外の者の接近や接触を防止する安全措置として不十分です。
したがって、施設できる場合として誤っているものは **(3)** です。
さらに調べる