1 / 1 問目
解説
誤っている記述は **(4)** です。
(4)では、一様な微風によって電線の背後に空気の渦が生じ、電線が上下に振動すると説明しています。これは一般に **微風振動** と呼ばれる現象です。
微風振動は、風によって電線の後方にカルマン渦が発生し、電線が比較的高い周波数で小さく振動するものです。これにより電線や支持部に疲労が生じるおそれがあるため、振動エネルギーを吸収する **ダンパ** を取り付けて対策します。
一方、**サブスパン振動** は、多導体送電線でスペーサとスペーサの間、すなわちサブスパン内の素導体が振動する現象です。したがって、(4)の説明は「サブスパン振動」ではなく「微風振動」の説明であり、記述として誤りです。
他の選択肢はおおむね正しい内容です。
- (1) がいしとアークホーンは、雷などによるアークからがいしを保護するために用いられます。
- (2) 架空地線は雷撃から送電線を保護する設備であり、遮へい角が小さいほど遮へい効果は高くなります。
- (3) 多導体化は等価的に導体半径を大きくし、電界を緩和してコロナ放電を抑制します。スペーサは素導体間隔の保持などに用いられます。
- (5) 鉄塔や架空地線への雷撃時には逆フラッシオーバが起こることがあり、接地抵抗を小さくすることで抑制できます。