## 正解 正しい組合せは **(3)** です。 ## 空欄の確認 発電用風力設備に関する技術基準では、風車の安全確保について次のように定められています。 ### a) 自動停止が必要な場合 風車は、次の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければなりません。 - **回転速度** が著しく上昇した場合 - 風車の **制御装置** の機能が著しく低下した場合 したがって、 - (ア) = 回転速度 - (イ) = 制御装置 です。 ### c) 雷撃からの保護 最高部の **地表** からの高さが \(20\,\text{m}\) を超える発電用風力設備には、**雷撃** から風車を保護する措置を講じる必要があります。 ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合は、この限りではありません。 したがって、 - (ウ) = 地表 - (エ) = 雷撃 です。 ## 組合せ 以上より、 | 空欄 | 入る語句 | |---|---| | (ア) | 回転速度 | | (イ) | 制御装置 | | (ウ) | 地表 | | (エ) | 雷撃 | となるため、正解は **(3)** です。