1 / 1 問目
解説
短絡事故点は、区分開閉器B(SOG機能付PAS)の負荷側、主遮断器の手前にあります。
このとき、需要家構内に分散型電源はないため、短絡電流 \(I_{\mathrm{sc}}\) は一般送配電事業者側から、遮断器A、区分開閉器Bを通って事故点へ流れます。
SOG機能付PASは、短絡事故時に大きな短絡電流を自ら遮断する装置ではありません。短絡電流を検出すると過電流蓄勢トリップ動作の準備をしますが、実際の短絡電流の遮断は上位側の配電用変電所送り出し遮断器Aが行います。
動作順序は次のようになります。
1. 短絡事故により、遮断器Aが短絡電流を検出して開路する。
2. Aの開路により無電圧・無電流状態となる。
3. その後、区分開閉器Bが開路し、事故区間を切り離す。
4. 遮断器Aが再閉路し、事故区間以外への送電を回復する。
したがって、正しい動作は「Aが開路したのち、Bが開路し、その後Aが閉路する」に相当する **(1)** です。
さらに調べる