現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
三相3線式の1線当たりのインピーダンスは
\[
Z=R+jX=3+j5\ \Omega
\]
です。
負荷は \(P=8000\ \mathrm{kW}\)、受電端線間電圧は \(V_r=20\ \mathrm{kV}\) です。
## (a) 送電端電圧
力率 \(0.8\) 遅れなので、
\[
\cos\phi=0.8,\qquad \sin\phi=0.6
\]
です。
負荷電流は
\[
I=\frac{P}{\sqrt{3}V_r\cos\phi}
=\frac{8000\times 10^3}{\sqrt{3}\times 20\times 10^3\times 0.8}
\approx 288.7\ \mathrm{A}
\]
です。
受電端相電圧は
\[
V_{r\phi}=\frac{20\times 10^3}{\sqrt{3}}
\approx 11547\ \mathrm{V}
\]
です。
電流を受電端電圧より \(\phi\) だけ遅れるものとして、1相分で
\[
V_{s\phi}=V_{r\phi}+I(R+jX)
\]
を計算します。
電圧降下分は
\[
I(R+jX)\approx 1559+j635\ \mathrm{V}
\]
となるので、
\[
V_{s\phi}\approx 11547+1559+j635
=13106+j635\ \mathrm{V}
\]
です。
したがって、送電端線間電圧は
\[
V_s=\sqrt{3}\,|V_{s\phi}|
\approx \sqrt{3}\times 13121
\approx 22.7\ \mathrm{kV}
\]
となります。
よって、(a) は **(3)** です。
## (b) 電圧降下の比率
三相回路の近似電圧降下は
\[
\Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\phi+X\sin\phi)
\]
で求めます。
### コンデンサ設置前
\[
I_1\approx 288.7\ \mathrm{A}
\]
であり、
\[
\Delta V_1
=\sqrt{3}\times 288.7\times (3\times 0.8+5\times 0.6)
\]
\[
=500\times 5.4
=2700\ \mathrm{V}
\]
です。
### コンデンサ設置後
力率が \(0.95\) 遅れなので、
\[
\cos\phi_2=0.95
\]
\[
\sin\phi_2=\sqrt{1-0.95^2}\approx 0.312
\]
です。
負荷電流は
\[
I_2=\frac{8000\times 10^3}{\sqrt{3}\times 20\times 10^3\times 0.95}
\approx 243.1\ \mathrm{A}
\]
です。
したがって、設置後の電圧降下は
\[
\Delta V_2
=\sqrt{3}\times 243.1\times (3\times 0.95+5\times 0.312)
\]
\[
\approx 1857\ \mathrm{V}
\]
です。
求める比率は
\[
\frac{\Delta V_2}{\Delta V_1}\times 100
=\frac{1857}{2700}\times 100
\approx 68.8\ \%
\]
です。
よって、(b) は **(2)** です。