## 考え方 三相3線式の1線当たりのインピーダンスは \[ Z=R+jX=3+j5\ \Omega \] です。 負荷は \(P=8000\ \mathrm{kW}\)、受電端線間電圧は \(V_r=20\ \mathrm{kV}\) です。 ## (a) 送電端電圧 力率 \(0.8\) 遅れなので、 \[ \cos\phi=0.8,\qquad \sin\phi=0.6 \] です。 負荷電流は \[ I=\frac{P}{\sqrt{3}V_r\cos\phi} =\frac{8000\times 10^3}{\sqrt{3}\times 20\times 10^3\times 0.8} \approx 288.7\ \mathrm{A} \] です。 受電端相電圧は \[ V_{r\phi}=\frac{20\times 10^3}{\sqrt{3}} \approx 11547\ \mathrm{V} \] です。 電流を受電端電圧より \(\phi\) だけ遅れるものとして、1相分で \[ V_{s\phi}=V_{r\phi}+I(R+jX) \] を計算します。 電圧降下分は \[ I(R+jX)\approx 1559+j635\ \mathrm{V} \] となるので、 \[ V_{s\phi}\approx 11547+1559+j635 =13106+j635\ \mathrm{V} \] です。 したがって、送電端線間電圧は \[ V_s=\sqrt{3}\,|V_{s\phi}| \approx \sqrt{3}\times 13121 \approx 22.7\ \mathrm{kV} \] となります。 よって、(a) は **(3)** です。 ## (b) 電圧降下の比率 三相回路の近似電圧降下は \[ \Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\phi+X\sin\phi) \] で求めます。 ### コンデンサ設置前 \[ I_1\approx 288.7\ \mathrm{A} \] であり、 \[ \Delta V_1 =\sqrt{3}\times 288.7\times (3\times 0.8+5\times 0.6) \] \[ =500\times 5.4 =2700\ \mathrm{V} \] です。 ### コンデンサ設置後 力率が \(0.95\) 遅れなので、 \[ \cos\phi_2=0.95 \] \[ \sin\phi_2=\sqrt{1-0.95^2}\approx 0.312 \] です。 負荷電流は \[ I_2=\frac{8000\times 10^3}{\sqrt{3}\times 20\times 10^3\times 0.95} \approx 243.1\ \mathrm{A} \] です。 したがって、設置後の電圧降下は \[ \Delta V_2 =\sqrt{3}\times 243.1\times (3\times 0.95+5\times 0.312) \] \[ \approx 1857\ \mathrm{V} \] です。 求める比率は \[ \frac{\Delta V_2}{\Delta V_1}\times 100 =\frac{1857}{2700}\times 100 \approx 68.8\ \% \] です。 よって、(b) は **(2)** です。