## (a) 三相コンデンサSCの端子電圧
直列リアクトルのリアクタンスは、コンデンサのリアクタンスの \(6\%\) なので、
\[
X_L=0.06X_C
\]
です。
コンデンサとリアクトルは直列なので、電源電圧 \(V\) は差し引きのリアクタンス \(X_C-X_L\) に加わります。
したがって、コンデンサ端子電圧 \(V_C\) は、
\[
V_C=\frac{X_C}{X_C-X_L}V
\]
となります。
\[
V_C=\frac{X_C}{X_C-0.06X_C}\times 6600
=\frac{1}{0.94}\times 6600
\]
\[
V_C\fallingdotseq 7021\ \text{V}
\]
よって、最も近いものは **(5) 7021 V** です。
---
## (b) 三相コンデンサSCの容量
負荷の有効電力は \(P=300\ \text{kW}\) です。
力率 \(\cos\theta=0.6\) のとき、
\[
\tan\theta_1=\frac{\sqrt{1-0.6^2}}{0.6}
=\frac{0.8}{0.6}
=\frac{4}{3}
\]
したがって、改善前の無効電力は、
\[
Q_1=P\tan\theta_1
=300\times \frac{4}{3}
=400\ \text{kvar}
\]
力率を \(0.8\) に改善した後は、
\[
\tan\theta_2=\frac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8}
=\frac{0.6}{0.8}
=0.75
\]
\[
Q_2=P\tan\theta_2
=300\times 0.75
=225\ \text{kvar}
\]
必要な進相設備全体の無効電力は、
\[
Q=Q_1-Q_2=400-225=175\ \text{kvar}
\]
ただし、直列リアクトルがあるため、設備全体として供給する無効電力はコンデンサ容量の \(94\%\) になります。
\[
Q=0.94Q_C
\]
よって、三相コンデンサSCの容量 \(Q_C\) は、
\[
Q_C=\frac{175}{0.94}
\fallingdotseq 186\ \text{kvar}
\]
したがって、最も近いものは **(3) 186 kvar** です。