カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2024)令和6年度上期 B問題問13
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) B種接地工事の接地抵抗値 高圧側と低圧側が混触したとき、低圧電路の対地電圧が150 Vを超える場合に、1秒以内で高圧電路を自動遮断する装置がある。 この場合のB種接地工事の接地抵抗値の最高限度は、1線地絡電流を \(I_g\) として、 \[ R_{B\max}=\frac{600}{I_g} \] で求める。 問題より、 \[ I_g=5\ \text{A} \] なので、 \[ R_{B\max}=\frac{600}{5}=120\ \Omega \] また、接地抵抗値はこの最高限度の \(\frac{1}{3}\) に維持されているため、 \[ R_B=120\times \frac{1}{3}=40\ \Omega \] したがって、(a)の正解は **(4) 40** である。 --- ## (b) D種接地工事の接地抵抗値 空調機で地絡事故が発生し、人が金属製外箱に触れたとする。 人体の電気抵抗を \[ R_h=6000\ \Omega \] 人体に流れる電流を10 mA以下にするには、人体にかかる電圧 \(V_h\) が、 \[ V_h \leq I_h R_h=0.01\times 6000=60\ \text{V} \] となればよい。 (a)より、B種接地抵抗は \[ R_B=40\ \Omega \] である。 D種接地抵抗を \(R_D\) とすると、空調機外箱から大地へは、D種接地抵抗 \(R_D\) と人体抵抗 \(R_h\) が並列になる。 その合成抵抗を \(R_p\) とすると、 \[ R_p=\frac{R_D R_h}{R_D+R_h} \] 100 Vの電源に対して、\(R_B\) と \(R_p\) が直列となるため、外箱の対地電圧は、 \[ V_h=100\times \frac{R_p}{R_B+R_p} \] である。 これが60 V以下であればよいので、 \[ 100\times \frac{R_p}{40+R_p}\leq 60 \] \[ 100R_p \leq 2400+60R_p \] \[ 40R_p \leq 2400 \] \[ R_p \leq 60\ \Omega \] 選択肢の最大値である \(R_D=60\ \Omega\) のとき、 \[ R_p=\frac{60\times 6000}{60+6000}\fallingdotseq 59.4\ \Omega \] となり、\(60\ \Omega\) 以下を満たす。 したがって、D種接地工事の接地抵抗値の上限として最も近いものは **(5) 60** である。
会員登録・ログイン後に利用できます。