現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) B種接地工事の接地抵抗値
高圧側と低圧側が混触したとき、低圧電路の対地電圧が150 Vを超える場合に、1秒以内で高圧電路を自動遮断する装置がある。
この場合のB種接地工事の接地抵抗値の最高限度は、1線地絡電流を \(I_g\) として、
\[
R_{B\max}=\frac{600}{I_g}
\]
で求める。
問題より、
\[
I_g=5\ \text{A}
\]
なので、
\[
R_{B\max}=\frac{600}{5}=120\ \Omega
\]
また、接地抵抗値はこの最高限度の \(\frac{1}{3}\) に維持されているため、
\[
R_B=120\times \frac{1}{3}=40\ \Omega
\]
したがって、(a)の正解は **(4) 40** である。
---
## (b) D種接地工事の接地抵抗値
空調機で地絡事故が発生し、人が金属製外箱に触れたとする。
人体の電気抵抗を
\[
R_h=6000\ \Omega
\]
人体に流れる電流を10 mA以下にするには、人体にかかる電圧 \(V_h\) が、
\[
V_h \leq I_h R_h=0.01\times 6000=60\ \text{V}
\]
となればよい。
(a)より、B種接地抵抗は
\[
R_B=40\ \Omega
\]
である。
D種接地抵抗を \(R_D\) とすると、空調機外箱から大地へは、D種接地抵抗 \(R_D\) と人体抵抗 \(R_h\) が並列になる。
その合成抵抗を \(R_p\) とすると、
\[
R_p=\frac{R_D R_h}{R_D+R_h}
\]
100 Vの電源に対して、\(R_B\) と \(R_p\) が直列となるため、外箱の対地電圧は、
\[
V_h=100\times \frac{R_p}{R_B+R_p}
\]
である。
これが60 V以下であればよいので、
\[
100\times \frac{R_p}{40+R_p}\leq 60
\]
\[
100R_p \leq 2400+60R_p
\]
\[
40R_p \leq 2400
\]
\[
R_p \leq 60\ \Omega
\]
選択肢の最大値である \(R_D=60\ \Omega\) のとき、
\[
R_p=\frac{60\times 6000}{60+6000}\fallingdotseq 59.4\ \Omega
\]
となり、\(60\ \Omega\) 以下を満たす。
したがって、D種接地工事の接地抵抗値の上限として最も近いものは **(5) 60** である。
さらに調べる