1 / 1 問目
解説
誤っているのは **(3)** です。
逆フラッシオーバは、雷が**鉄塔**または**架空地線**に侵入したとき、鉄塔電位が上昇し、鉄塔側から電力線側へ絶縁破壊が起こる現象です。
鉄塔塔脚の接地抵抗を小さくすると、雷電流による鉄塔電位の上昇が小さくなります。
\[
V_T \simeq I_L R_T
\]
ここで、\(V_T\) は鉄塔電位上昇、\(I_L\) は雷電流、\(R_T\) は塔脚接地抵抗です。
したがって、接地抵抗の低減は、**鉄塔や架空地線への雷撃に伴う逆フラッシオーバ**の抑制に有効です。
しかし、(3)では「**電力線への雷撃に伴う逆フラッシオーバ**」としており、これは不適切です。電力線への直撃雷は、主に遮へい失敗による事故として扱われます。
そのため、(3)が誤りです。
さらに調べる