第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度下期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

誤っているのは **(3)** です。 逆フラッシオーバは、雷が**鉄塔**または**架空地線**に侵入したとき、鉄塔電位が上昇し、鉄塔側から電力線側へ絶縁破壊が起こる現象です。 鉄塔塔脚の接地抵抗を小さくすると、雷電流による鉄塔電位の上昇が小さくなります。 \[ V_T \simeq I_L R_T \] ここで、\(V_T\) は鉄塔電位上昇、\(I_L\) は雷電流、\(R_T\) は塔脚接地抵抗です。 したがって、接地抵抗の低減は、**鉄塔や架空地線への雷撃に伴う逆フラッシオーバ**の抑制に有効です。 しかし、(3)では「**電力線への雷撃に伴う逆フラッシオーバ**」としており、これは不適切です。電力線への直撃雷は、主に遮へい失敗による事故として扱われます。 そのため、(3)が誤りです。