カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度下期 A問題問2
問題画像
1 / 1 問目

解説

ガバナフリー運転では、周波数が低下すると発電機出力が増加します。 速度調定率は次式で与えられます。 \[ \text{速度調定率} = \frac{\frac{n_2-n_1}{n_n}}{\frac{P_1-P_2}{P_n}} \times 100\,[\%] \] 定格周波数は \(50\,\text{Hz}\)、周波数低下は \(0.2\,\text{Hz}\) なので、周波数変化率は \[ \frac{0.2}{50}=0.004 \] です。 ## タービン発電機 定格出力 \(P_n=1000\,\text{MW}\)、速度調定率 \(5\%\)、初期出力は \[ 1000 \times 0.8 = 800\,\text{MW} \] 周波数低下による出力増加分は \[ \Delta P = P_n \times \frac{0.004}{0.05} =1000 \times 0.08 =80\,\text{MW} \] したがって、変化後の出力は \[ 800+80=880\,\text{MW} \] です。 ## 水車発電機 定格出力 \(P_n=300\,\text{MW}\)、速度調定率 \(3\%\)、初期出力は \[ 300 \times 0.6 = 180\,\text{MW} \] 周波数低下による出力増加分は \[ \Delta P = P_n \times \frac{0.004}{0.03} =300 \times \frac{0.004}{0.03} =40\,\text{MW} \] したがって、変化後の出力は \[ 180+40=220\,\text{MW} \] よって、タービン発電機 \(880\,\text{MW}\)、水車発電機 \(220\,\text{MW}\) となるので、正解は **(4)** です。