1 / 1 問目
解説
変圧器の \(Y-Y\) 結線では、一次側・二次側の中性点を接地できます。
中性点を接地すると、1線地絡などの故障時に健全相の対地電圧上昇を抑えられるため、**異常電圧**の抑制に有効です。また、地絡電流の通路ができるので、地絡故障時に**保護リレー**を確実に動作させやすくなります。
一方で、\(Y-Y\) 結線では相電圧に**第三調波**を含むひずみが生じやすいという欠点があります。中性点を接地すると、第三調波電流が線路の静電容量を介して大地に流れ、通信線への**電磁誘導**障害の原因となることがあります。
この対策として、**Δ結線の三次巻線**を設けます。Δ結線内に第三調波電流を循環させることで、外部回路への第三調波の流出や電圧波形のひずみを抑制できます。
したがって、空欄は次の組合せです。
- \((ア)\):異常電圧
- \((イ)\):保護リレー
- \((ウ)\):第三調波
- \((エ)\):電磁誘導
- \((オ)\):Δ結線
よって、正解は **(3)** です。
さらに調べる