カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度下期 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

誤っているのは **(3)** です。 配電線の電圧調整では、負荷電流による電圧降下や、太陽光発電などによる逆潮流時の電圧上昇を適切に抑える必要があります。 電圧降下は、簡略的に次のように表せます。 \[ \Delta V \simeq I R \cos\theta + I X \sin\theta \] ここで、\(I\) は線路電流、\(R\) は抵抗、\(X\) はリアクタンス、\(\theta\) は負荷の力率角です。 力率改善用の電力用コンデンサを設置すると、無効電力の供給により線路電流を減らし、電圧降下や損失を低減できます。 ただし、効果的に力率改善を行うには、無効電力を消費している負荷に近い場所、つまり低圧配電線ごとにコンデンサを接続する方が有効です。上流側の高圧配電線にまとめて接続しても、低圧側の線路を流れる無効電流は十分に減らせません。 したがって、**「低圧配電線ごとに接続するより、高圧配電線に接続した方がよい」** とする (3) は誤りです。 その他の記述は正しい内容です。 - (1) 太陽電池発電設備の逆潮流による電圧上昇を抑えるため、パワーコンディショナに電圧調整機能を持たせることがあります。 - (2) 配電用変電所では、LRA や LRT などにより高圧配電線の電圧調整を行います。 - (4) 電線を太くすると線路抵抗が小さくなり、電圧降下を抑えられます。 - (5) SVR による直接的な電圧調整のほか、電力用コンデンサ、分路リアクトル、SVC などで無効電力潮流を調整して電圧を制御する方法もあります。
会員登録・ログイン後に利用できます。