カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度下期 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

誤っているのは **(3)** です。 地中送電線に用いられる電力ケーブルの損失には、主に次のものがあります。 - 導体に流れる電流による **抵抗損** - 金属シースなどに誘導電流が流れることによる **シース損** - 絶縁体に流れる同位相成分の電流による **誘電体損** 誘電体損は、概念的には次のように表されます。 \[ P_d = \omega C V^2 \tan \delta \] ここで、\(\tan \delta\) は誘電正接で、絶縁材料の誘電損の大きさを表します。 CVケーブルは、架橋ポリエチレンを絶縁体とするケーブルで、誘電正接が小さく、一般に誘電体損が小さいという特徴があります。一方、OFケーブルは油浸紙を絶縁体とするため、一般にCVケーブルより誘電体損は大きくなります。 したがって、(3)の「CVケーブルとOFケーブルの誘電体損では、一般にOFケーブルの方が小さい」という記述は逆であり、誤りです。 正しくは、**一般にCVケーブルの方がOFケーブルより誘電体損が小さい**となります。
会員登録・ログイン後に利用できます。