1 / 1 問目
解説
## 考え方
単相2線式での1線当たりの抵抗を \(r_2\)、単相3線式での1線当たりの抵抗を \(r_3\) とします。
負荷の総容量はどちらも \(P_L\)、電圧は単相100 Vです。
## 単相2線式の線路損失
単相2線式では、負荷電流を \(I\) とすると、2本の線に同じ電流 \(I\) が流れます。
したがって、線路の抵抗損は
\[
P_{\text{loss2}} = 2I^2 r_2
\]
です。
## 単相3線式の線路損失
単相3線式では、負荷が上下に均等に分けられています。
各負荷は \(\frac{1}{2}P_L\) なので、各外線に流れる電流は単相2線式の半分になります。
\[
I_3 = \frac{I}{2}
\]
また、負荷が平衡しているため、中性線電流は0です。
そのため、抵抗損が生じるのは上下の外線2本だけです。
\[
P_{\text{loss3}} = 2\left(\frac{I}{2}\right)^2 r_3
\]
整理すると、
\[
P_{\text{loss3}} = \frac{1}{2}I^2 r_3
\]
## 損失比から抵抗比を求める
問題より、単相2線式の線路抵抗損を1とすると、単相3線式の線路抵抗損は \(\frac{1}{5}\) です。
したがって、
\[
\frac{P_{\text{loss3}}}{P_{\text{loss2}}}
= \frac{1}{5}
\]
ここで、
\[
\frac{P_{\text{loss3}}}{P_{\text{loss2}}}
= \frac{\frac{1}{2}I^2 r_3}{2I^2 r_2}
= \frac{r_3}{4r_2}
\]
よって、
\[
\frac{r_3}{4r_2} = \frac{1}{5}
\]
\[
\frac{r_3}{r_2} = \frac{4}{5} = 0.8
\]
したがって、単相3線式の1線当たりの抵抗は、単相2線式の1線当たりの抵抗の **0.8倍** です。
正解は **(4)** です。
さらに調べる