カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度下期 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 太陽光発電設備は単相3線式の外側線間、すなわち A-C 間に接続されており、交流側出力電流は 15 A、力率 1 です。 したがって、太陽光発電設備からは上側線へ 15 A が送り出され、下側線を通って 15 A が戻ると考えます。 ## (a) 各部の電流 上側の負荷には 20 A が流れます。一方、右端の太陽光発電設備から上側線を通って左向きに 15 A が供給されます。 不足分は左側の電源から供給されるので、上側左区間の電流は \[ 20 - 15 = 5\ \text{A} \] よって、\((ア)=5\ \text{A}\) です。 中性線については、上側負荷から中性線へ 20 A が流れ込み、下側負荷へ 15 A が流れ出します。差し引き \[ 20 - 15 = 5\ \text{A} \] が左側へ流れます。 したがって、\((イ)=5\ \text{A}\) です。 下側では、下側負荷から流れ込む 15 A がそのまま太陽光発電設備側へ戻るため、左側下線には電流が流れません。 \[ (ウ)=0\ \text{A} \] よって、組合せは \[ (ア,イ,ウ)=(5,5,0) \] となり、正解は **(2)** です。 ## (b) 端子電圧 \(V_{AB}\) 変圧器二次側の上側線と中性線間の電圧は 105 V です。 線路抵抗は各区間 \(0.1\ \Omega\) です。 まず、左側上線には 5 A が流れるので、電圧降下は \[ 0.1 \times 5 = 0.5\ \text{V} \] です。 中性線の左側区間にも 5 A が流れますが、電流は左向きです。そのため、中性線の負荷側電位は変圧器側より \[ 0.5\ \text{V} \] 高くなります。 次に、上側の右区間には太陽光発電設備から左向きに 15 A が流れています。負荷側から端子 A 側へ見ると電流と逆向きに進むため、電位は \[ 0.1 \times 15 = 1.5\ \text{V} \] 上昇します。 中性線の右区間には電流が流れないので、電圧降下は 0 V です。 したがって、端子 A-B 間電圧は \[ V_{AB}=105 - 0.5 + 1.5 - 0.5 \] \[ V_{AB}=105.5\ \text{V} \] となります。 最も近い値は **105.5 V** なので、正解は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。