現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
太陽光発電設備は単相3線式の外側線間、すなわち A-C 間に接続されており、交流側出力電流は 15 A、力率 1 です。
したがって、太陽光発電設備からは上側線へ 15 A が送り出され、下側線を通って 15 A が戻ると考えます。
## (a) 各部の電流
上側の負荷には 20 A が流れます。一方、右端の太陽光発電設備から上側線を通って左向きに 15 A が供給されます。
不足分は左側の電源から供給されるので、上側左区間の電流は
\[
20 - 15 = 5\ \text{A}
\]
よって、\((ア)=5\ \text{A}\) です。
中性線については、上側負荷から中性線へ 20 A が流れ込み、下側負荷へ 15 A が流れ出します。差し引き
\[
20 - 15 = 5\ \text{A}
\]
が左側へ流れます。
したがって、\((イ)=5\ \text{A}\) です。
下側では、下側負荷から流れ込む 15 A がそのまま太陽光発電設備側へ戻るため、左側下線には電流が流れません。
\[
(ウ)=0\ \text{A}
\]
よって、組合せは
\[
(ア,イ,ウ)=(5,5,0)
\]
となり、正解は **(2)** です。
## (b) 端子電圧 \(V_{AB}\)
変圧器二次側の上側線と中性線間の電圧は 105 V です。
線路抵抗は各区間 \(0.1\ \Omega\) です。
まず、左側上線には 5 A が流れるので、電圧降下は
\[
0.1 \times 5 = 0.5\ \text{V}
\]
です。
中性線の左側区間にも 5 A が流れますが、電流は左向きです。そのため、中性線の負荷側電位は変圧器側より
\[
0.5\ \text{V}
\]
高くなります。
次に、上側の右区間には太陽光発電設備から左向きに 15 A が流れています。負荷側から端子 A 側へ見ると電流と逆向きに進むため、電位は
\[
0.1 \times 15 = 1.5\ \text{V}
\]
上昇します。
中性線の右区間には電流が流れないので、電圧降下は 0 V です。
したがって、端子 A-B 間電圧は
\[
V_{AB}=105 - 0.5 + 1.5 - 0.5
\]
\[
V_{AB}=105.5\ \text{V}
\]
となります。
最も近い値は **105.5 V** なので、正解は **(4)** です。
さらに調べる