1 / 1 問目
解説
### 考え方
三相誘導電動機の始動トルクは、電圧の二乗に比例します。
Y-Δ始動では、始動時に固定子巻線をY結線にします。同じ線間電圧を加えた場合、Y結線の相電圧はΔ結線の相電圧の \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) になります。
したがって、Y始動時の始動トルクは、Δ結線で全電圧始動したときの始動トルクの
\[
\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}
\]
になります。
Y-Δ始動時の始動トルクが \(60\ \mathrm{N\cdot m}\) なので、Δ結線で全電圧始動したときの始動トルク \(T_s\) は
\[
T_s = 60 \times 3 = 180\ \mathrm{N\cdot m}
\]
です。
また、問題文より、このΔ結線での全電圧始動トルクは定格運転時のトルクの \(240\%\)、すなわち \(2.4\) 倍です。
定格運転時のトルクを \(T_r\) とすると、
\[
180 = 2.4T_r
\]
したがって、
\[
T_r = \frac{180}{2.4} = 75\ \mathrm{N\cdot m}
\]
よって、最も近いものは **(5) 75** です。