カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度下期 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相変圧器の二次側で短絡が起きたときの遮断電流を求めます。 抵抗分などは無視するので、短絡電流は電源側インピーダンスと変圧器インピーダンスの和で決まります。 基準容量はいずれも \(20\ \text{MV}\cdot\text{A}\) なので、百分率インピーダンスはそのまま加算できます。 \[ Z_{\%}=10.6+1.1=11.7\ \% \] 二次側の定格電流は、三相回路より \[ I_n=\frac{S}{\sqrt{3}V} \] です。したがって、 \[ I_n=\frac{20\times 10^6}{\sqrt{3}\times 6.6\times 10^3} \] \[ I_n\fallingdotseq 1.75\ \text{kA} \] 短絡電流は、定格電流に \(\frac{100}{Z_{\%}}\) を掛けて求めます。 \[ I_s=I_n\times \frac{100}{11.7} \] \[ I_s\fallingdotseq 1.75\times 8.55 \] \[ I_s\fallingdotseq 15.0\ \text{kA} \] 選択肢の中で最も近い値は \(20.0\ \text{kA}\) です。 したがって、正解は **(3)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。