カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2025)令和7年度下期 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

既設負荷の有効電力は \(120\,\text{kW}\)、力率は \(0.6\) です。 既設負荷の皮相電力は \[ S_1=\frac{P_1}{\cos\theta}=\frac{120}{0.6}=200\,\text{kV}\cdot\text{A} \] となり、すでに変圧器の定格容量 \(200\,\text{kV}\cdot\text{A}\) に達しています。 しかし、進相コンデンサを接続して無効電力を補償すれば、変圧器から見た全体の力率を改善できます。 増設できる負荷を最大にするには、改善後の変圧器の皮相電力を定格いっぱいの \[ S=200\,\text{kV}\cdot\text{A} \] と考えます。 改善後の力率は \(0.8\) なので、変圧器が供給できる全有効電力は \[ P= S\cos\theta = 200\times 0.8 = 160\,\text{kW} \] です。 既設負荷の有効電力は \(120\,\text{kW}\) なので、増設負荷の有効電力は \[ P'=160-120=40\,\text{kW} \] となります。 増設する負荷の力率も \(0.6\) であるため、その皮相電力 \(S'\) は \[ S'=\frac{P'}{0.6}=\frac{40}{0.6}=66.7\,\text{kV}\cdot\text{A} \] です。 したがって、最も近いものは **(3) 66.7** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。