1 / 1 問目
解説
既設負荷の有効電力は \(120\,\text{kW}\)、力率は \(0.6\) です。
既設負荷の皮相電力は
\[
S_1=\frac{P_1}{\cos\theta}=\frac{120}{0.6}=200\,\text{kV}\cdot\text{A}
\]
となり、すでに変圧器の定格容量 \(200\,\text{kV}\cdot\text{A}\) に達しています。
しかし、進相コンデンサを接続して無効電力を補償すれば、変圧器から見た全体の力率を改善できます。
増設できる負荷を最大にするには、改善後の変圧器の皮相電力を定格いっぱいの
\[
S=200\,\text{kV}\cdot\text{A}
\]
と考えます。
改善後の力率は \(0.8\) なので、変圧器が供給できる全有効電力は
\[
P= S\cos\theta = 200\times 0.8 = 160\,\text{kW}
\]
です。
既設負荷の有効電力は \(120\,\text{kW}\) なので、増設負荷の有効電力は
\[
P'=160-120=40\,\text{kW}
\]
となります。
増設する負荷の力率も \(0.6\) であるため、その皮相電力 \(S'\) は
\[
S'=\frac{P'}{0.6}=\frac{40}{0.6}=66.7\,\text{kV}\cdot\text{A}
\]
です。
したがって、最も近いものは **(3) 66.7** です。
さらに調べる