カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度下期 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 正解は(2) この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の系統連系設備に関する用語の定義を問う問題です。 (2)の**自立運転**は、分散型電源が連系している電力系統から解列された状態で、分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態をいいます。したがって、(2)が正しい記述です。 ## 他の選択肢 - (1)単独運転は、事故などで系統電源から切り離された状態でも分散型電源が運転を継続し、線路負荷に電力を供給している状態をいいます。記述では「無効電力を供給」としており不適切です。 - (3)の記述は、分散型電源設置者の構内から電力系統側へ向かう有効電力の流れであり、これは一般に**逆潮流**の説明です。「逆充電」の定義としては不適切です。 - (4)受動的方式の単独運転検出装置は、単独運転移行時に生じる電圧位相や周波数などの変化を検出する方式です。記述は、あらかじめ変動を与える方式であり、**能動的方式**の説明です。 - (5)能動的方式の単独運転検出装置は、分散型電源の出力などに変動を与え、その応答から単独運転を検出する方式です。記述は、**受動的方式**の説明です。 以上より、正しいものは **(2)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。