計器用変成器のうち、変流器は **CT(Current Transformer)** と呼ばれ、一次電流を計器で扱いやすい二次電流に変換する機器です。
理想的な変流器では、一次巻数を \(N_1\)、二次巻数を \(N_2\) とすると、電流の関係はおおむね
\[
N_1 I_1 \simeq N_2 I_2
\]
となり、
\[
I_2 \simeq \frac{N_1}{N_2} I_1
\]
です。したがって、変流比は主に巻数比で決まり、二次側の抵抗値によって大きく変化するものではありません。
実際には、二次側に接続される電流計や配線などの負担により、わずかな比誤差や位相角誤差は生じます。しかし、選択肢(4)のように「二次側の抵抗値により変流比が変化する」とする記述は不適切です。
一方、変流器の重要な注意点として、通電中に二次側を開放してはいけません。二次側を開放すると、二次電流が流れなくなり、鉄心の磁束が異常に増加して二次側に高電圧が発生するおそれがあります。そのため、電流計を交換する場合は、先に二次側端子を短絡してから作業し、交換後に短絡を外します。
以上より、誤っている記述は **(4)** です。