カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2023)令和5年度上期 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 図の内部は、3つの抵抗 \(R\) が三角形に接続された平衡な \(\Delta\) 回路です。各端子から各頂点までは、それぞれ \(\frac{R}{2}\) の抵抗が直列に入っています。 --- ## (a) 端子 a-c 間に単相 100 V を接続した場合 端子 b は開放なので、b 側の \(\frac{R}{2}\) には電流が流れません。 内部の a 側頂点と c 側頂点の間を見ると、抵抗 \(R\) が直接つながる経路と、残り2辺を通る \(2R\) の経路が並列になります。 したがって内部の合成抵抗は \[ R_{\Delta,ac}=R \parallel 2R=\frac{R\cdot 2R}{R+2R}=\frac{2R}{3} \] 端子 a-c 間の全合成抵抗は、両端の \(\frac{R}{2}\) も直列に加わるので、 \[ R_{ac}=\frac{R}{2}+\frac{2R}{3}+\frac{R}{2}=\frac{5R}{3} \] 消費電力が 200 W、電圧が 100 V なので、 \[ P=\frac{V^2}{R_{ac}} \] \[ 200=\frac{100^2}{\frac{5R}{3}} \] \[ \frac{5R}{3}=50 \] \[ R=30\ \Omega \] よって、(a) の正解は **(2)** です。 --- ## (b) 線間電圧 200 V の対称三相交流を接続した場合 内部の \(\Delta\) 接続された3つの抵抗 \(R\) を、等価な \(Y\) 接続に変換します。 平衡 \(\Delta\)-\(Y\) 変換より、各相の \(Y\) 抵抗は \[ R_Y=\frac{R}{3} \] 各線には \(\frac{R}{2}\) が直列に入っているため、1相分の等価抵抗は \[ R_{\phi}=\frac{R}{2}+\frac{R}{3}=\frac{5R}{6} \] (a) より \(R=30\ \Omega\) なので、 \[ R_{\phi}=\frac{5\times 30}{6}=25\ \Omega \] 線間電圧が 200 V の三相回路では、相電圧は \[ V_{\phi}=\frac{200}{\sqrt{3}}\ \text{V} \] 全消費電力は \[ P=3\frac{V_{\phi}^2}{R_{\phi}} \] \[ P=3\frac{\left(\frac{200}{\sqrt{3}}\right)^2}{25} \] \[ P=\frac{200^2}{25}=1600\ \text{W}=1.6\ \text{kW} \] よって、(b) の正解は **(4)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。