現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
図の内部は、3つの抵抗 \(R\) が三角形に接続された平衡な \(\Delta\) 回路です。各端子から各頂点までは、それぞれ \(\frac{R}{2}\) の抵抗が直列に入っています。
---
## (a) 端子 a-c 間に単相 100 V を接続した場合
端子 b は開放なので、b 側の \(\frac{R}{2}\) には電流が流れません。
内部の a 側頂点と c 側頂点の間を見ると、抵抗 \(R\) が直接つながる経路と、残り2辺を通る \(2R\) の経路が並列になります。
したがって内部の合成抵抗は
\[
R_{\Delta,ac}=R \parallel 2R=\frac{R\cdot 2R}{R+2R}=\frac{2R}{3}
\]
端子 a-c 間の全合成抵抗は、両端の \(\frac{R}{2}\) も直列に加わるので、
\[
R_{ac}=\frac{R}{2}+\frac{2R}{3}+\frac{R}{2}=\frac{5R}{3}
\]
消費電力が 200 W、電圧が 100 V なので、
\[
P=\frac{V^2}{R_{ac}}
\]
\[
200=\frac{100^2}{\frac{5R}{3}}
\]
\[
\frac{5R}{3}=50
\]
\[
R=30\ \Omega
\]
よって、(a) の正解は **(2)** です。
---
## (b) 線間電圧 200 V の対称三相交流を接続した場合
内部の \(\Delta\) 接続された3つの抵抗 \(R\) を、等価な \(Y\) 接続に変換します。
平衡 \(\Delta\)-\(Y\) 変換より、各相の \(Y\) 抵抗は
\[
R_Y=\frac{R}{3}
\]
各線には \(\frac{R}{2}\) が直列に入っているため、1相分の等価抵抗は
\[
R_{\phi}=\frac{R}{2}+\frac{R}{3}=\frac{5R}{6}
\]
(a) より \(R=30\ \Omega\) なので、
\[
R_{\phi}=\frac{5\times 30}{6}=25\ \Omega
\]
線間電圧が 200 V の三相回路では、相電圧は
\[
V_{\phi}=\frac{200}{\sqrt{3}}\ \text{V}
\]
全消費電力は
\[
P=3\frac{V_{\phi}^2}{R_{\phi}}
\]
\[
P=3\frac{\left(\frac{200}{\sqrt{3}}\right)^2}{25}
\]
\[
P=\frac{200^2}{25}=1600\ \text{W}=1.6\ \text{kW}
\]
よって、(b) の正解は **(4)** です。
さらに調べる