### 正解:3 排熱回収形コンバインドサイクル発電は、ガスタービンの排熱を排熱回収ボイラで回収し、蒸気タービンでも発電する方式です。 同一出力の汽力発電方式と比べると、一般に次の特徴があります。 - 熱効率が高い - 所内補機が少なく、所内率が小さい - ガスタービン出力が外気温度の影響を受けやすい - 復水器で凝縮する蒸気量が相対的に少なく、冷却水量は少ない 熱効率は概念的に \[ \eta = \frac{P_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \] で表されます。コンバインドサイクルは排熱を有効利用するため、同じ出力 \(P_{\text{out}}\) を得るために必要な投入熱量 \(Q_{\text{in}}\) が少なくなり、熱効率が高くなります。 選択肢(3)は「コンバインドサイクル発電方式の方が、単位出力当たりの復水器の冷却水量が多い」としています。しかし、コンバインドサイクルでは蒸気タービン部分が全出力の一部であり、復水器で処理する熱量も汽力発電方式より小さくなります。 したがって、単位出力当たりの復水器冷却水量はコンバインドサイクル発電方式の方が少ないため、(3)が誤りです。