第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 A問題問9
問題画像
1 / 1 問目

解説

**正解は(2)**です。 コロナ放電は、送電線の周囲の空気が電離して放電する現象です。発生条件として重要なのは、電線に流れる電流密度ではなく、**電線表面の電界強度**です。 電線表面の電界強度がある限界値を超えると、空気の絶縁が破れてコロナ放電が発生します。 したがって、空欄(ア)は「電線表面の電界強度」です。 コロナ放電を抑えるには、電線表面の電界強度を小さくする必要があります。代表的な対策は次のとおりです。 - 電線の実効的な直径を**大きく**する - そのために**多導体化**する - 線間距離を**大きく**する 電線表面の電界強度は概略的に \[ E_s \propto \frac{V}{r\ln\left(\frac{D}{r}\right)} \] と表されます。ここで、\(V\)は電圧、\(r\)は電線半径、\(D\)は線間距離です。 電線半径\(r\)を大きくしたり、線間距離\(D\)を大きくしたりすると、電線表面の電界強度を低下させることができます。 また、空気の絶縁耐力は気圧が低いほど低下します。そのため、コロナ放電は気圧が**低く**なるほど起こりやすくなります。 よって、 - (ア):電線表面の電界強度 - (イ):大きく - (ウ):多導体化 - (エ):大きく - (オ):低く となり、正しい組合せは**(2)**です。