1 / 1 問目
解説
地中送電線路の線路定数に関する問題です。
地中送電線路でも、架空送電線路と同様に、主な線路定数として次を考えます。
- 導体抵抗
- インダクタンス
- 静電容量
したがって、(1)は正しい記述です。
(2)では、交流の場合の導体の実効抵抗が、直流に比べて小さくなると述べています。しかしこれは誤りです。
交流では、導体内の電流分布が一様でなくなる**表皮効果**や、近接する導体の磁界の影響を受ける**近接効果**により、電流が流れる有効断面積が小さくなります。その結果、交流抵抗は直流抵抗より大きくなります。
\[
R_{\mathrm{AC}} > R_{\mathrm{DC}}
\]
したがって、(2)の「小さくなる」は誤りです。
また、導体抵抗は一般に温度が上昇すると大きくなります。
\[
R_t = R_0 \{1 + \alpha (t - t_0)\}
\]
そのため、(3)は正しい記述です。
地中送電線路では、ケーブルの導体間隔が架空送電線路に比べて小さく、磁束の鎖交が少ないため、インダクタンスは小さくなります。よって、(4)は正しいです。
一方、導体間距離が小さく、絶縁体を介して配置されるため、静電容量は架空送電線路よりかなり大きくなります。したがって、(5)も正しいです。
以上より、誤っているものは **(2)** です。
さらに調べる