カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 A問題問11
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 正解は(2) 22 kV・33 kV配電系統に関する記述のうち、誤っているものは **(2)** です。 (2)では、地絡電流抑制の観点から「中性点を直接接地した三相3線方式が一般的」としています。 しかし、**中性点を直接接地すると、地絡時の電流は大きくなりやすい**ため、地絡電流の抑制という観点とは合いません。地絡電流を抑えるには、非接地方式や抵抗接地方式など、地絡電流を制限する方式が用いられます。 したがって、(2)が誤りです。 --- ## 他の選択肢の確認 ### (1)正しい 22 kV・33 kV配電は、6.6 kV配電に比べて電圧が高いため、同じ電力を送る場合の電流を小さくできます。 そのため、電圧降下や電力損失を小さくでき、長距離配電や大規模開発地域への供給に有効です。 ### (3)正しい 特別高圧需要家には直接供給し、高圧需要家には途中で6.6 kVに降圧して供給します。 また、低圧需要家には柱上変圧器などでさらに100 Vまたは200 Vに降圧して供給します。 ### (4)正しい 同じ負荷を送る場合、三相交流の電力は \[ P=\sqrt{3}VI\cos\theta \] で表されます。 電圧を6.6 kVから33 kVにすると、電圧は \[ \frac{33}{6.6}=5 \] 倍になります。 同じ電力を送るなら、電流は電圧に反比例するため、 \[ I=\frac{1}{5} \] となります。 電力損失は \[ P_{\mathrm{loss}}=I^2R \] なので、電流が \(\frac{1}{5}\) になると、損失は \[ \left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{1}{25} \] になります。 また、電流が同じであれば送電容量は電圧に比例するため、33 kVでは6.6 kVの5倍になります。 ### (5)正しい 架空配電系統では、保安上の観点から、特別高圧絶縁電線や架空ケーブルを使用することがあります。