カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

三相3線式配電線の電圧降下の近似式を用います。 線路1線当たりの抵抗・リアクタンスは、こう長が2 kmなので \[ R = 0.45 \times 2 = 0.90\ \Omega \] \[ X = 0.25 \times 2 = 0.50\ \Omega \] 力率は遅れで \(\cos \phi = 0.85\) です。 したがって、 \[ \sin \phi = \sqrt{1 - 0.85^2} \fallingdotseq 0.527 \] 三相3線式の線間電圧降下は、送受電端電圧の相差角が小さいとき、次式で近似できます。 \[ \Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi) \] 負荷端子電圧を \(6.6\ \text{kV}\) に保ち、電圧降下率を5.0%以下にするので、許容電圧降下は \[ \Delta V = 6600 \times 0.05 = 330\ \text{V} \] これを近似式に代入します。 \[ 330 = \sqrt{3} I (0.90 \times 0.85 + 0.50 \times 0.527) \] \[ 330 = \sqrt{3} I (0.765 + 0.264) \] \[ I \fallingdotseq \frac{330}{1.732 \times 1.029} \fallingdotseq 185\ \text{A} \] 負荷電力は三相電力の式より、 \[ P = \sqrt{3} V I \cos \phi \] \[ P = \sqrt{3} \times 6600 \times 185 \times 0.85 \] \[ P \fallingdotseq 1.80 \times 10^6\ \text{W} = 1800\ \text{kW} \] 選択肢で最も近い値は **1799 kW** です。 したがって、正解は **(2)** です。