1 / 1 問目
解説
三相3線式配電線の電圧降下の近似式を用います。
線路1線当たりの抵抗・リアクタンスは、こう長が2 kmなので
\[
R = 0.45 \times 2 = 0.90\ \Omega
\]
\[
X = 0.25 \times 2 = 0.50\ \Omega
\]
力率は遅れで \(\cos \phi = 0.85\) です。
したがって、
\[
\sin \phi = \sqrt{1 - 0.85^2} \fallingdotseq 0.527
\]
三相3線式の線間電圧降下は、送受電端電圧の相差角が小さいとき、次式で近似できます。
\[
\Delta V = \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)
\]
負荷端子電圧を \(6.6\ \text{kV}\) に保ち、電圧降下率を5.0%以下にするので、許容電圧降下は
\[
\Delta V = 6600 \times 0.05 = 330\ \text{V}
\]
これを近似式に代入します。
\[
330 = \sqrt{3} I (0.90 \times 0.85 + 0.50 \times 0.527)
\]
\[
330 = \sqrt{3} I (0.765 + 0.264)
\]
\[
I \fallingdotseq \frac{330}{1.732 \times 1.029} \fallingdotseq 185\ \text{A}
\]
負荷電力は三相電力の式より、
\[
P = \sqrt{3} V I \cos \phi
\]
\[
P = \sqrt{3} \times 6600 \times 185 \times 0.85
\]
\[
P \fallingdotseq 1.80 \times 10^6\ \text{W} = 1800\ \text{kW}
\]
選択肢で最も近い値は **1799 kW** です。
したがって、正解は **(2)** です。
さらに調べる