第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 A問題問13
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 考え方 変圧器を並行運転する場合、各変圧器の負担する容量は、同じ電圧ベースではインピーダンスに反比例します。 自己容量ベースのパーセントインピーダンスが与えられているので、各変圧器の負荷分担は次の量に比例します。 \[ \frac{S_A}{\%Z_A},\quad \frac{S_B}{\%Z_B} \] ## 負荷分担比 変圧器Aについて、 \[ \frac{S_A}{\%Z_A}=\frac{5000}{9.0}=555.6 \] 変圧器Bについて、 \[ \frac{S_B}{\%Z_B}=\frac{1500}{7.5}=200 \] したがって、負荷分担比は \[ 555.6:200=25:9 \] となります。 全負荷は \(6000\,\text{kV}\cdot\text{A}\) なので、変圧器Bの負担容量は \[ 6000\times \frac{9}{25+9}=6000\times \frac{9}{34}=1588.2\,\text{kV}\cdot\text{A} \] ## 過負荷率 変圧器Bの定格容量は \(1500\,\text{kV}\cdot\text{A}\) であるため、過負荷運転状態は \[ \frac{1588.2}{1500}\times 100=105.9\% \] となります。 一方、変圧器Aの負担容量は \[ 6000\times \frac{25}{34}=4411.8\,\text{kV}\cdot\text{A} \] であり、定格容量 \(5000\,\text{kV}\cdot\text{A}\) 未満なので過負荷ではありません。 よって、過負荷となるのは**変圧器B**で、過負荷運転状態は **105.9%** です。 したがって、正解は **(2)** です。