現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
三相3線式回路の電圧降下を用いて求めます。
線路1線当たりの抵抗とリアクタンスは、こう長が 5 km なので、
\[
R=0.5 \times 5=2.5\ \Omega
\]
\[
X=0.4 \times 5=2.0\ \Omega
\]
です。
送電端電圧と受電端電圧の差は、
\[
\Delta V=6600-6450=150\ \text{V}
\]
です。
三相3線式で、送電端電圧と受電端電圧の相差が小さいとき、電圧降下は次式で近似できます。
\[
\Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\phi+X\sin\phi)
\]
## (a)
力率は遅れ 70 % なので、
\[
\cos\phi=0.7
\]
\[
\sin\phi=\sqrt{1-0.7^2}=0.714
\]
したがって、電流 \(I\) は、
\[
150=\sqrt{3}I(2.5\times0.7+2.0\times0.714)
\]
\[
I\fallingdotseq 27.3\ \text{A}
\]
負荷に供給される三相電力は、
\[
W_1=\sqrt{3}V_r I\cos\phi
\]
より、
\[
W_1=\sqrt{3}\times6450\times27.3\times0.7
\]
\[
W_1\fallingdotseq 213\ \text{kW}
\]
よって、(a) の正解は **(4)** です。
## (b)
線路損失は、
\[
P_l=3I^2R
\]
で表されます。
線路損失が変わらないので、線路抵抗 \(R\) が同じであれば電流 \(I\) も変わりません。
したがって、(a) と同じく
\[
I\fallingdotseq 27.3\ \text{A}
\]
です。
力率が遅れ 80 % になったので、
\[
\cos\phi=0.8,\quad \sin\phi=0.6
\]
このときの電圧降下は、
\[
\Delta V_2=\sqrt{3}I(2.5\times0.8+2.0\times0.6)
\]
\[
\Delta V_2\fallingdotseq151\ \text{V}
\]
したがって、受電端電圧はほぼ
\[
V_{r2}=6600-151\fallingdotseq6449\ \text{V}
\]
です。
負荷電力 \(W_2\) は、
\[
W_2=\sqrt{3}V_{r2}I\cos\phi
\]
\[
W_2=\sqrt{3}\times6449\times27.3\times0.8
\]
\[
W_2\fallingdotseq244\ \text{kW}
\]
最も近い値は **243 kW** です。
よって、(b) の正解は **(2)** です。
さらに調べる