三相3線式回路の電圧降下を用いて求めます。 線路1線当たりの抵抗とリアクタンスは、こう長が 5 km なので、 \[ R=0.5 \times 5=2.5\ \Omega \] \[ X=0.4 \times 5=2.0\ \Omega \] です。 送電端電圧と受電端電圧の差は、 \[ \Delta V=6600-6450=150\ \text{V} \] です。 三相3線式で、送電端電圧と受電端電圧の相差が小さいとき、電圧降下は次式で近似できます。 \[ \Delta V=\sqrt{3}I(R\cos\phi+X\sin\phi) \] ## (a) 力率は遅れ 70 % なので、 \[ \cos\phi=0.7 \] \[ \sin\phi=\sqrt{1-0.7^2}=0.714 \] したがって、電流 \(I\) は、 \[ 150=\sqrt{3}I(2.5\times0.7+2.0\times0.714) \] \[ I\fallingdotseq 27.3\ \text{A} \] 負荷に供給される三相電力は、 \[ W_1=\sqrt{3}V_r I\cos\phi \] より、 \[ W_1=\sqrt{3}\times6450\times27.3\times0.7 \] \[ W_1\fallingdotseq 213\ \text{kW} \] よって、(a) の正解は **(4)** です。 ## (b) 線路損失は、 \[ P_l=3I^2R \] で表されます。 線路損失が変わらないので、線路抵抗 \(R\) が同じであれば電流 \(I\) も変わりません。 したがって、(a) と同じく \[ I\fallingdotseq 27.3\ \text{A} \] です。 力率が遅れ 80 % になったので、 \[ \cos\phi=0.8,\quad \sin\phi=0.6 \] このときの電圧降下は、 \[ \Delta V_2=\sqrt{3}I(2.5\times0.8+2.0\times0.6) \] \[ \Delta V_2\fallingdotseq151\ \text{V} \] したがって、受電端電圧はほぼ \[ V_{r2}=6600-151\fallingdotseq6449\ \text{V} \] です。 負荷電力 \(W_2\) は、 \[ W_2=\sqrt{3}V_{r2}I\cos\phi \] \[ W_2=\sqrt{3}\times6449\times27.3\times0.8 \] \[ W_2\fallingdotseq244\ \text{kW} \] 最も近い値は **243 kW** です。 よって、(b) の正解は **(2)** です。