現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
百分率インピーダンスは、基準容量を変更すると次のように換算します。
\[
Z_{\%\,\text{new}}=Z_{\%\,\text{old}}\times \frac{S_{\text{new}}}{S_{\text{old}}}
\]
ただし、電圧基準は変圧比に合わせているため、一次側・二次側でパーユニット値はそのまま扱えます。
## (a) 百分率インピーダンス
電源側の百分率インピーダンスは、基準容量 \(100\,\text{MV}\cdot\text{A}\) で \(5\%\) です。
これを基準容量 \(10\,\text{MV}\cdot\text{A}\) に換算すると、
\[
5\times \frac{10}{100}=0.5\%
\]
変圧器の百分率インピーダンスは、自己容量基準で \(7.5\%\) です。基準容量を \(10\,\text{MV}\cdot\text{A}\) としているので、そのまま \(7.5\%\) です。
したがって、変圧器二次側から電源側を見た合成百分率インピーダンスは、
\[
0.5+7.5=8.0\%
\]
よって、(a) は **(4)** です。
## (b) 三相短絡電流
A点までのインピーダンスは無視するので、短絡電流は(a)で求めた合成インピーダンス \(8.0\%\) で決まります。
二次側の基準電流は、
\[
I_B=\frac{S_B}{\sqrt{3}V_B}
\]
より、
\[
I_B=\frac{10\times 10^6}{\sqrt{3}\times 6.6\times 10^3}
\approx 0.875\,\text{kA}
\]
短絡電流は、
\[
I_s=\frac{I_B}{Z_{\text{pu}}}
=\frac{0.875}{0.08}
\approx 10.9\,\text{kA}
\]
遮断器の定格遮断電流は、この短絡電流以上が必要です。選択肢の中で最も近い値は \(12.5\,\text{kA}\) です。
よって、(b) は **(2)** です。
さらに調べる