カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 百分率インピーダンスは、基準容量を変更すると次のように換算します。 \[ Z_{\%\,\text{new}}=Z_{\%\,\text{old}}\times \frac{S_{\text{new}}}{S_{\text{old}}} \] ただし、電圧基準は変圧比に合わせているため、一次側・二次側でパーユニット値はそのまま扱えます。 ## (a) 百分率インピーダンス 電源側の百分率インピーダンスは、基準容量 \(100\,\text{MV}\cdot\text{A}\) で \(5\%\) です。 これを基準容量 \(10\,\text{MV}\cdot\text{A}\) に換算すると、 \[ 5\times \frac{10}{100}=0.5\% \] 変圧器の百分率インピーダンスは、自己容量基準で \(7.5\%\) です。基準容量を \(10\,\text{MV}\cdot\text{A}\) としているので、そのまま \(7.5\%\) です。 したがって、変圧器二次側から電源側を見た合成百分率インピーダンスは、 \[ 0.5+7.5=8.0\% \] よって、(a) は **(4)** です。 ## (b) 三相短絡電流 A点までのインピーダンスは無視するので、短絡電流は(a)で求めた合成インピーダンス \(8.0\%\) で決まります。 二次側の基準電流は、 \[ I_B=\frac{S_B}{\sqrt{3}V_B} \] より、 \[ I_B=\frac{10\times 10^6}{\sqrt{3}\times 6.6\times 10^3} \approx 0.875\,\text{kA} \] 短絡電流は、 \[ I_s=\frac{I_B}{Z_{\text{pu}}} =\frac{0.875}{0.08} \approx 10.9\,\text{kA} \] 遮断器の定格遮断電流は、この短絡電流以上が必要です。選択肢の中で最も近い値は \(12.5\,\text{kA}\) です。 よって、(b) は **(2)** です。