### (a) S-A間を流れる電流
S-A間には、A点、B点、C点のすべての負荷電流が流れます。
各負荷電流を、有効分電流と無効分電流に分けます。遅れ力率なので、無効分は遅れ成分として加算します。
- A点:\(200\text{ A}\)、力率 \(0.8\)
- 有効分:\(200 \times 0.8 = 160\text{ A}\)
- 無効分:\(200 \times 0.6 = 120\text{ A}\)
- B点:\(100\text{ A}\)、力率 \(0.6\)
- 有効分:\(100 \times 0.6 = 60\text{ A}\)
- 無効分:\(100 \times 0.8 = 80\text{ A}\)
- C点:\(200\text{ A}\)、力率 \(1.0\)
- 有効分:\(200\text{ A}\)
- 無効分:\(0\text{ A}\)
したがって、S-A間電流の有効分と無効分は
\[
I_P = 160 + 60 + 200 = 420\text{ A}
\]
\[
I_Q = 120 + 80 + 0 = 200\text{ A}
\]
よって、S-A間を流れる電流の大きさは
\[
I = \sqrt{420^2 + 200^2}
\]
\[
I \fallingdotseq 465\text{ A}
\]
したがって、(a)の答えは **(5)** です。
---
### (b) A-Bにおける電圧降下率
三相3線式の電圧降下は、線間電圧について
\[
e = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta)
\]
で求めます。
まず、S-A間の電圧降下を求めます。S-A間の長さは \(2\text{ km}\) なので、1線当たりの抵抗とリアクタンスは
\[
R = X = 0.3 \times 2 = 0.6\Omega
\]
S-A間では、有効分電流 \(420\text{ A}\)、無効分電流 \(200\text{ A}\) が流れるので、電圧降下は
\[
e_{SA} = \sqrt{3}(0.6 \times 420 + 0.6 \times 200)
\]
\[
e_{SA} \fallingdotseq 644\text{ V}
\]
したがって、A点の線間電圧は
\[
V_A = 6600 - 644 = 5956\text{ V}
\]
次に、A-B間について考えます。A-B間の長さは \(4\text{ km}\) なので、
\[
R = X = 0.3 \times 4 = 1.2\Omega
\]
B点の負荷電流は \(100\text{ A}\)、力率は \(0.6\) 遅れです。したがって、\(\sin \theta = 0.8\) です。
A-B間の電圧降下は
\[
e_{AB} = \sqrt{3} \times 100 \times (1.2 \times 0.6 + 1.2 \times 0.8)
\]
\[
e_{AB} \fallingdotseq 291\text{ V}
\]
B点の線間電圧は
\[
V_B = 5956 - 291 = 5665\text{ V}
\]
電圧降下率は、受電端電圧を基準として
\[
\frac{e_{AB}}{V_B} \times 100
= \frac{291}{5665} \times 100
\]
\[
\fallingdotseq 5.1\%
\]
したがって、(b)の答えは **(2)** です。