第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2023)令和5年度上期 B問題問17
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

### (a) S-A間を流れる電流 S-A間には、A点、B点、C点のすべての負荷電流が流れます。 各負荷電流を、有効分電流と無効分電流に分けます。遅れ力率なので、無効分は遅れ成分として加算します。 - A点:\(200\text{ A}\)、力率 \(0.8\) - 有効分:\(200 \times 0.8 = 160\text{ A}\) - 無効分:\(200 \times 0.6 = 120\text{ A}\) - B点:\(100\text{ A}\)、力率 \(0.6\) - 有効分:\(100 \times 0.6 = 60\text{ A}\) - 無効分:\(100 \times 0.8 = 80\text{ A}\) - C点:\(200\text{ A}\)、力率 \(1.0\) - 有効分:\(200\text{ A}\) - 無効分:\(0\text{ A}\) したがって、S-A間電流の有効分と無効分は \[ I_P = 160 + 60 + 200 = 420\text{ A} \] \[ I_Q = 120 + 80 + 0 = 200\text{ A} \] よって、S-A間を流れる電流の大きさは \[ I = \sqrt{420^2 + 200^2} \] \[ I \fallingdotseq 465\text{ A} \] したがって、(a)の答えは **(5)** です。 --- ### (b) A-Bにおける電圧降下率 三相3線式の電圧降下は、線間電圧について \[ e = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta) \] で求めます。 まず、S-A間の電圧降下を求めます。S-A間の長さは \(2\text{ km}\) なので、1線当たりの抵抗とリアクタンスは \[ R = X = 0.3 \times 2 = 0.6\Omega \] S-A間では、有効分電流 \(420\text{ A}\)、無効分電流 \(200\text{ A}\) が流れるので、電圧降下は \[ e_{SA} = \sqrt{3}(0.6 \times 420 + 0.6 \times 200) \] \[ e_{SA} \fallingdotseq 644\text{ V} \] したがって、A点の線間電圧は \[ V_A = 6600 - 644 = 5956\text{ V} \] 次に、A-B間について考えます。A-B間の長さは \(4\text{ km}\) なので、 \[ R = X = 0.3 \times 4 = 1.2\Omega \] B点の負荷電流は \(100\text{ A}\)、力率は \(0.6\) 遅れです。したがって、\(\sin \theta = 0.8\) です。 A-B間の電圧降下は \[ e_{AB} = \sqrt{3} \times 100 \times (1.2 \times 0.6 + 1.2 \times 0.8) \] \[ e_{AB} \fallingdotseq 291\text{ V} \] B点の線間電圧は \[ V_B = 5956 - 291 = 5665\text{ V} \] 電圧降下率は、受電端電圧を基準として \[ \frac{e_{AB}}{V_B} \times 100 = \frac{291}{5665} \times 100 \] \[ \fallingdotseq 5.1\% \] したがって、(b)の答えは **(2)** です。